安防系统中的红外报警系统分析
安防系统主要是基于三层结构的七大子系统。主要包括前端信息捕获、中间信息转换传输、后台信息处理三个层次,以及红外报警系统、电子围栏报警系统、视频监控系统、消防报警系统、门禁系统、人工电话报警系统和安防信息综合管理系统七大子系统,先来介绍一下七大系统中的红外报警系统: 一、红外线报警系统 红外线报警系统是由若干个红外线报警器构成的一个整体的防盗系统,红外线防盗报警器由红外探测电路及报警电路组成,是一种实用的自卫性威慑报警工具。在防范的区域装上红外线防盗报警器后,一旦有盗贼进入防范区域,报警器立即周期性发出刺耳的警报声,起威慑作用;该装置具有性能稳定、反应迅速、安装容易、使用简单等优点。 二、红外报警器分类及原理 红外报警器分为主动红外报警和被动红外报警,主动红外入侵报警器是由发射机和接收机组成,发射机是由
冷库载冷剂间接制冷系统分析
摘要:本文将介绍如何减少氨的充注量,对载冷剂间接制冷系统的安全、环保和节能进行阐述,针对设备选型、节能经济优化、融霜系统优化及载冷剂的选择分别做了分析。最后阐述了载冷剂间接制冷系统相对氨制冷的优缺点,仅供参考。 关键词:载冷剂 间接制冷系统 氨 "氨"作为一种低价的制冷剂被普遍应用在冷库及食品速冻等行业,但是氨具有毒性和 ** 性气息,遇明火会发作爆炸,一旦泄露会形成严重的人身伤亡事故,同时冷库主要建立在人口密集的市场区域。2013年吉林省和上海市发生的两起特大液氨泄露事故,引起了制冷行业的广泛关注。载冷剂间接制冷系统有效解决了这个问题。 1、间接制冷系统概述 1.1 间接制冷:载冷剂与制冷剂进行低温传热,低温的载冷剂被泵加压输送到冷库间内循环,从而达到冷冻冷藏的作用。在直接制冷剂不易应用的位置或者不可运用直接制冷剂的特殊环境中,常常用载冷剂替代直接制冷剂用来冷却被冷却物体(如:中央空调系统、冰蓄冷系统等)。 1