江苏某工程高大模板施工方案,2009
现浇钢筋混凝土框剪结构,地下室2层、地上22层。预应力梁截面为450×1200,跨度为18m,模板支撑系统高度为8.75m,板厚为120;已通过专家论证并已施工完毕。有详细的计算过程及计算简图。1 工程概况2 设计情况简介3 编制依据4 材料选用5 材料质量要求6 轴线、标高引测7 脚手架和结平承重架8 结平梁板模板施工9 梁、板支模构造10 模板承重架搭设安装验收要求...……11 模板拆除要求12 承重架搭设要求13 施工顺序及施工注意事项14 施工应急预案附:主要模板受力计算1、有关参数2、模板受力计算[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-6-21 18:59 编辑 ]
嘉铭园D区工程大模板施工方案
一、编制依据 1、嘉铭园D区工程施工组织设计 2、嘉铭园D区工程施工图纸 3、混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2002 4、建筑结构长城杯工程质量评审标准 DBJ/T01-69-2003 二、工程概况 嘉铭园D区1#楼、2#楼、3#楼、集中公建及南区地下车库工程,总建筑面积67586㎡,为全现浇钢筋混凝土剪力墙结构 (集中公建及南区地下车库为框架结构)。其中1#楼地下二层,地上九层,地上一层、二层层高分别为3.45m、3.15m、标准层层高为2.8m;2#楼地下二层,地上十五层,地上一层、二层层高分别为3.45m、3.15m、标准层层高为2.8m;3#楼地下二层,地上十五层,地上部分均为标准层,其层高均为2.8m;集中公建为地上四层;南区车库为地下二层。1#楼、2#楼、3#楼的主楼部分的墙厚均为200、板厚分别为180、160、140,其模板采用大钢模板墙模及竹胶板平台模板进行配套施工;集中公建及南区车库模板均采用