烟气脱硝设备应用的SNCR技术说明2013-05-06 11:49 | 点击: 195 次选择性非催化还原法(Selective Non-Catalytic Reduction,SNCR)脱硝工艺是在不使用催化剂的条件下,将氨水、尿素等还原剂喷入锅炉炉内,先热分解成NH3,再与NOx进行选择性氧化还原反应,生成无害的氮气和水的一种脱硝方法。该技术以炉膛为反应器,将还原剂喷入炉膛温度为850-1100度的区域,还原剂迅速热分解NH3与烟气中的NOx反应生成N2和H2O。技术特点tuoliutuoxiaoshebei.com/jishuSNCR烟气脱硝技术的主要特点为:脱硝效果较明显,应用在大型燃煤锅炉上能够达到30%-50%的NOx倍除率;在中小型燃煤上(特别是循环流化床锅炉)可达到50%-70%的脱硝效率;还原剂多样易得;脱除NOx的还原剂一般都是含氮的物质,包括氨、尿素和各种铵盐,应用广泛的是氨和尿素;SNCR脱硝系统运行过程没有任何固体或液体的污染物或副产物生成,无二次污染;阻力小,对锅炉的正常运行影响较小;投资成本和运行成本低;系统简单;
烟气监测设备怎么做防雷
一个热电厂,80M烟囱,距厂房20米,厂房接地良好(0。1),烟囱独立接地,接地电阻2,配电室在厂房内,接地与厂房相连。现在在烟囱30米平台处有烟气检测设备箱(4-20mA模拟信号及电源线沿烟囱),其信号线引到烟囱下烟气检测小室中,小室设备有烟气检测屏(PLC)、电脑,AC220V电源引自配电室,怎么做接地?该设备原来由烟气检测厂家做接地,他们在烟气检测设备及电源的电源端加了防雷器,在小室外加了接地极,包括30米平台处传感器箱、烟气检测屏(PLC)、防雷器地均用16mm2电线与之相连。该设备雷击多次受损,并造成与之有485通讯的DCS设备损坏。我认为他们存在以下错误:独立接地与烟囱地地中距离不够,要造成反击。独立地电阻过大,达100。沿烟囱线路要产生感应电压,应在信号线处加防雷器或其他隔离设施。不知是否正确。我的想法:将30米平台处烟气检测设备箱与金属平台直接连焊;取消烟气检测小室独立地,用镀锌圆钢沿桥架与厂房地相连。小室总电源加SPD,信号线处加防雷器或安全栅。请问一下,我的想法是否正确,SPD与防雷如何造型。