中低压配电网为什么要实行分布式光伏发电并网?
如果光伏发电系统接入数量超过配电网的安全运行限度,会对配电网的正常运行产生影响,甚至造成严重的安全事故。由于太阳能发电是以风力、天然气、生物质能、太阳能为主要能源的,所以分布式太阳能发电是一种集多种能源、能源于一体的混合型电力系统,与传统的集中式电力系统相比,分布式太阳能发电系统更具有与周边环境密切相关的兼容性。因此,综合虑到对中低压配电网的安全,需要实行分布式光伏发电并网。独立的并网光伏发电系统虽然能够有效地利用太阳能发电并减少对传统能源的依赖,但是其系统通常不配备储能装置,且对环境条件要求较高,在环境和气候条件不佳时,发电效率会大大降低。此外,在安装和维护方面的成本也较高。基于环境适应性、系统稳定性和经济性原因相比,分布式光伏发电系统更具优势。因为低压配电网的特点是输电距离较短,实行分布式光伏发电并网可以直接在电力消费地点附近发电并使用,有效减少长距离输电带来的能源损耗。不仅提高了电力的供应效率,还降低了能源的成本。其次,实在遭遇自然灾害或设备故障时,集中式电网可能面临大面积停电的风险。而分布式光伏发电系统具有模块化和分散的特点,可以在一定程度上独立运行,可以
智能电网之分布式能源接入技术
智能电网的核心在于构建具备智能判断与自适应调节能力的多种能源统一入网和分布式管理的智能化网络系统,可对电网与用户用电信息进行实时监控和采集,且采用最经济与最安全的输配电方式将电能输送给终端用户,实现对电能的最优配置与利用,提高电网运营的可靠性和能源利用效率。 分布式电源(DER)的种类很多,包括小水电、风力发电、光伏电源、燃料电池和储能装置(如飞轮、超级电容器、超导磁能存储、液流电池和钠硫蓄电池等)。一般来说,其容量从1kW到10MW。配电网中的DER由于靠近负荷中心,降低了对电网扩展的需要,并提高了供电可靠性,因此得到广泛采用。特别是有助于减轻温室效应的分布式可再生能源,在许多国家政府政策上的大力支持下,迅速增长。目前,在北欧的几个国家,DER已拥有30%以上的发电量分额。在美国DER目前只占总容量的7%,而预期到2020年时这一份额将达25%。
电网的挑战:分布式发电接入配网的集成保护
分布式发电接入配电系统后的保护控制问题始终是电网面临的重要挑战之一。分布式电源的接入改变传统配电网的潮流分布,传统保护的选择性和灵敏性下降。 1 研究背景 分布式发电接入配电系统后的保护控制问题始终是电网面临的重要挑战之一。分布式电源的接入改变传统配电网的潮流分布,传统保护的选择性和灵敏性下降。与此同时,并网型分布式电源通过电力电子器件与电网相连,不同控制策略决定不同的故障特性,将超高压系统保护简单套用在分布式电源接入的配电系统中并不是理想的保护方案。 为此,提出了基于故障暂态分量的暂态极性比较保护新原理及方案,由于故障暂态分量反映的是电网自身的故障暂态特性,与系统两侧电源种类与容量无关,因此,克服了分布式发电接入容量与系统容量相差巨大而导致的短路电流差异性问题;与此同时,故障暂态高频分量持续时间在毫秒级上,随着微处理器以及