微波站防雷与接地设计规范
一、总则 1. 为根治微波站,特别是高山微波站通过交流电力引线、微波天线系统以及其它各种进出站的缆线所引入的雷害,达到确保微波站构筑物、站区工作人员的安全,以及站内通信设备的安全和正常工作,特制定本规范。 2. 本规范适用于新建微波站的防雷与接地设计;对于改建、扩建微波站的防雷与接地设计亦可参照执行;对微波站的综合通信楼防雷与接地设计应按《通信局(站)接地设计暂行技术规定》YD26-89执行。 3. 由于微波站引入雷害的途径多并且遭受雷害机率高,所以微波站的防雷与接地应进行全方位的综合治理。采取泄放、消峰、均压等电位的联合接地设计原理,全面系统地做好微波站的防雷与接地设计。 4. 为微波站供电的电力电缆及其它进出缆线必须具有金属外护层或穿金属管道,并埋设于地下。 5. 微波站防雷与接地应统筹设计,统筹施工,加强随工验收和维护管理,以确保微波站防雷与接地的工程质量,做到安全可靠。 6. 当本规范与国家有关标准矛盾时,应以国家标准为准。如执行本规范个别条文有困难时,在设计中应充分论述理由,提出采取措施的报告,报主管部门审批。 <
厂区防雷接地及防静电接地设计
厂区防雷接地及防静电接地设计 防雷接地装置的设计灌区采用人工接地装置,并根据罐体、装置的实际分布,沿外围组成公用接地网。共用接地网由水平接地体和垂直接地体组成。防雷、防雷静电接地设计金属罐体不少于两处通过接地线与接地体连接,且连接点间距不大于30米。若刚罐体顶板厚度不大于等于4mm,则不需设避雷针保护,但应将各罐体不少于两处防雷、防静电接地。各种金属管道、金属管架、电缆桥架、电缆金属外皮首尾两端应接地,且应不大于30米接地一次。平行敷设的管道、电缆金属外皮等长金属物,其间距不应大于30mm;交叉净距小于100mm时,其交叉处应跨接。当长金属物的弯头、阀门、法兰盘等连接处的过渡电阻大于0.03欧姆时,连接处应用金属线跨接。罐区内的供电线路、温度、液位等测量装置,应采用铠装电缆或钢管
移动通信基站防雷设计规范
移动通信基站防雷与接地设计规范YD5068-98 --------------------------------------------------------------------------------移动通信基站防雷与接地设计规范YD5068-98 1 总则1.0.1 为防止移动通信基站遭受雷击,确保移动通信基站内设备的安全和正常工作,确保构筑物、站内工作人员的安全,特制定本规范。1.0.2 本规范适用于新建移动通信基站的防雷与接地设计。对于改建、扩建移动通信基站的防雷与接地设计,已建基站的防雷与接地技术发行亦可参照执行。设在综合通信楼内移动通信基站的防雷与接地设计应按YDJ26-89《通信局(站)接地设计暂行技术规定》与本规范一并执行。对于利用商品房(居民住、高用办公楼等)作机房的通信基站,亦应参照本规范执行,其地网应根据现场环境条件的呆能进行布设,但机房的工作接地、保护接地、建筑防雷接应共用一个地网。1.0.3 移动通信基站的防雷与接地设计应本着综合治理、全方位系