土木在线论坛
!
氧化沟色度和COD去除率的关系
改进的AB氧化沟,处理制浆中段废水,废水的色度比较大,氧化沟进水COD800-1000,出水250-300,去除率降低了不少,活性污泥中的微生物活性自从进水色度变大后就一直培养不起来,废水色度会不会导致活性污泥微生物活性啊?求大神指导。。
请教DE型氧化沟的污染物去除率
问题是这样的,我现在在做污水处理厂的毕业设计,计算到氧化沟时发现DE型的数据很少,BOD5,COD,氨氮,TP的处理率有的很高有的很低,我想问下这个与什么有关系,设计时是不是只要能满足最后出水条件就行了。。。
求助:Orbal氧化沟工艺各构筑物的去除率
求助 : 我在做污水处理的毕业设计 需要收集一些实例才能确定工艺 哪位知道关于Orbal氧化沟工艺相应各构筑物的COD、BOD、TN、TP、SS、氨-氮去除率
氧化沟工艺氨氮去除问题!
污水厂雨季进水波动大,正常进水浓度100左右。但连续下雨天进水只有40左右。现经常碰到的问题是水质淡转浓的时候,出水氨氮会上升很快。从正常情况下的1上升到4~5,如果不处理可能会超标。目前处理的办法是降水量,加大回流,经过4~5天的时间慢慢将流量加上去又能保证出水氨氮在1左右。现求助有没有其它什么好的办法。
氨氮去除率与cod去除率有联系吗?
一级好氧池氨氮70,cod451二沉池氨氮68,cod436,二级好氧氨氮43,cod385,原水cod3700,氨氮150,采用兼氧+好氧+好氧技术,未采用消化液回流装置。出水氨氮为43,超过标准35。原水cod成分主要为甲醇,氨氮主要成分为氯化铵。溶解氧一直控制在4-5,。SV30:一级40,二级35。采用间歇式进水。试问,造成氨氮超标的原因可能是什么?氨氮的去除率与cod的去除率有联系吗?
探讨:沼气池的COD去除率是多少呢?
我查了一些资料,知道1kg的COD产0.35m3的甲烷,但是现在问题来了, 沼气池的COD去除率是多少,求指点。顺便分享一下资料。
铁碳填料cod去除率实验步骤
1、先将废水PH调为3然后在铁碳填料 内曝气2小时。 2、曝气完成后,(倒出废水,铁碳填料反应一般情况下,PH会有所上升,看下现在的出水的PH,如果太高了,也有调低点,)滴加5到6滴双氧水(1L废水做实验,这里的H2o2的量你也可以变化,因为出水的含亚铁的总量你是不确定的。),然后再次曝气1小时。
解密好氧池COD去除率低的原因
解密好氧池COD去除率低的原因
【求助】反渗透对COD及氨氮的去除率
本帖最后由 nlp125 于 2014-10-27 15:38 编辑 各位大侠,我有个项目要除COD和氨氮,进水COD是300,氨氮是150,采用RO工艺要除至COD小余5,氨氮小于1,有什么招吗,望各位前辈支招,谢谢!
关于聚合氯化铝加药后COD去除率
在水质、水量、COD浓度、聚合氯化铝加药量不变的情况下,最近几天加药后COD无去除率。请教各位前辈:是什么原因导致的?谢谢