对于图纸区《某道路照明施工图的一些疑问》
刚看了新上传的一套道路照明图纸,受益匪浅,但还有一些地方不甚明白,望各位大侠或者作者劳为解答。图纸下载链接:http://co.163.com/neteaseivp/resource/drawing/detail.jsp?pk=12475&way=3平面图部分:有几个灯放在了路口中间,应该是笔误,末端的斜交路口照明有没有考虑高杆投光之类形式的着照明来解决一下;每段都标线径,穿管是不是很乱啊。电照图部分:1.说明中灯具的分支线与照明干线的接线方式采用线夹,那图中灯接线盒是干什么用的?2.用四根单芯电缆而不用四芯电缆是为什么?3.既然是四根电缆那说明中怎么会有“N线和PE线每间隔60米左右作重复接地一次”.??另外N线也重复接地??灯杆接地要求4欧姆太苛刻了吧,10欧姆就可以。4.既然无功补偿要求到了0.9那17.2kw的负荷,计算电流到了34.4是不是太大了?开关选择50的?5.GSM1-100L/3300这是什么断路器?有什么功能?过流保护满足兼做接地故障保护的条件?
城市与道路照明中低压断路器的限流作用
一、断路器的限流作用 众所周知,电路故障为短路时,其短路电流的大小与短路发生的时间有关。短路发生后,有一个暂态冲击短路电流。在最严重的情况下,冲击短路电流峰值将接近于短路电流周期分量和非周期分量峰值的叠加。短路电流从零迅速上升到峰值的时间是在短路发生后半周波(10ms)的时刻,因此断路器要起到限制短路电流和通过能量的作用,必须快速断开也就是说,在短路电流上升未达到峰值之前(10ms之内)断开。短路电流持续时间包括三部分,一是电流上升至整定电流的时间;二是断路器的固有动作时间;三是断路器开始分断燃弧至断弧时间。要起到限流作用一般要求断路器的固有动作时间缩短到3ms之内。限流断路器的快速动作是利用短路电流所产生的电动力作为推动断路器触头快速动作的力。断路器固有动作时间后即触头斥开后(此时断路器并未完全断开)电弧即出现,利用电弧电阻的迅速增加限制短路电流的上升至断弧。全部断开时间一般为10ms左右。 目前国内外生产的塑壳断路器常说明其产品有限流能力,但限流能力应有具体指标,只有运用这些指标,通过设计的实际计算,才能在工程中具体使用,限流性