奥贝尔氧化沟污泥培养问题
请教各位大虾:我们厂现处于调试阶段(设计处理量3000/d,现1800/d),进水COD40-80,BOD15左右,NH3-N 11-13,现在MLSS 280 MLVSS 110,运用推流曝气DO控制在2-3,外沟1.5以下均为自动间歇控制(由DO高低控制),现已经调试近两个月了,气温逐渐高了,泥也慢慢增加,不过污泥呈黑褐色,近几天二沉池也有污泥上浮,上浮污泥比较分散,不是很大块。有人说可能泥龄老化(现在二沉池一直有细小悬浮污泥外排),降低曝气,减少回流量(现在回流20m3/h左右),让污泥沉淀在二沉池,再间歇性回流(目的在于让污泥絮凝,增加MLSS)不知道可以不?该如何解决污泥少,污泥上浮问题呢?第一次接触,还请大家多多帮助。另:奥贝尔氧化沟正常运行污泥负荷和有机负荷一般是多少啊?我厂设计在0.053-0.086BOD/MLSS.D[ 本帖最后由 yebao13121 于 2009-3-19 22:48 编辑 ]
奥贝尔氧化沟的机理和工程应用
去除有机物,而且兼具生物除磷脱氮功能的氧化沟工艺称之为第二代氧化。奥贝尔氧化沟即为此种新型氧化沟中主要的一种,该工艺在节约能耗、减少占地、抗冲击负荷和高效脱氮等方面显示出优异的性能。一、奥贝尔氧化沟工艺的特征1、奥贝尔氧化一般沟由三个同心椭园形沟道组成,污水由外沟道进入,与回流污泥混合后,由外沟道进入中间沟道再进入内沟道,在各沟道循环达数百到数十次。最后经中心岛的可调堰门流出,至二次沉淀池。在各沟道横跨安装有不同数量水平转碟曝气机,进行供氧兼有较强的推流搅伴作用。外沟道体积占整个氧化沟体积的50%-55%,溶解氧控制趋于0.0mg/L,高效地完成主要氧化作用;中间沟道容积一般为25%-30%,溶解氧控“在1.0mg/L左右,作为“摆动沟道”,可发挥外沟道或内沟道的强化作用;内沟道的容积约为总容积的15%-20%,需要较高的溶解氧值(2.0mg/L左右),以保证有机物和氨氮有较高的去除率。 2、外沟道的供氧量通常为总供氧量的50%左右,但80%以上的BOD可以在外沟道中去除。由于外沟道溶解氧平均值很低,绝大部分区域DO为0.0mg/L,所以,氧传递作用是在亏