建筑变形缝图集参考常用列表
中国建筑标准设计研究院《变形缝建筑构造(一)》(04CJ01-1)、《变形缝建筑构造(二)》(04CJ01-2)及《变形缝建筑构造(三)》(04CJ01-3)、华北地区建筑设计标准化办公室/西北地区建筑标准设计协作办公室《建筑构造专项图籍》(88JZ3)、天津市建筑标准设计办公室《建筑变形缝构造 》(津07J902)、安徽省工程建设标准设计办公室《建筑变形缝构造图集 》(皖2006J906)、江苏省工程建设标准站《墙身、楼地面变形缝》(苏J09-2004)、浙江省标准设计站《变形缝建筑构造》(2006浙J55)、上海市工程建设标准化办公室《建筑变形缝构造及配件》(2003沪J/T-302)、山东省标准设计办公室《变形缝建筑构造》(L05JT06)、陕西省建筑标准设计办公室《建筑变形缝构造图籍》(陕2006J 15)、重庆市建设技术发展中心《建筑变形缝构造图籍》(06J011)、西南地区建筑标准设计协作领导小组办公室《建筑变形缝构造图籍》(西南06J/T-304)、辽宁省建筑标准设计研究院《金属成品变形缝建筑构造》(辽2006J403)
15S202_《室内消火栓安装》图集
10.室内消火栓设置场所、配置、安装10.1室内消火栓、消防卷盘、轻便水龙设置场所:10.1.1下列建筑或场所应设置室内消火栓系统:1建筑占地面积大于300m的厂房和仓库;2高层公共建筑和建筑高度大于21m的住宅建筑;3体积大于5000m的车站、码头、机场的候车(船、机)建筑、展览建筑、商店建筑、旅馆建筑、医疗建筑和图书馆建筑等单、多层建筑;4特等、甲等剧场,超过800个座位的其他等级的剧场和电影院等以及超过1200个座位的礼堂、体育馆等单、多层建筑;5建筑高度大于15m或体积大于10000m的办公建筑、教学建筑和其他单、多层民用建筑。10.1.2上述10.1.1条未规定的建筑或场所和符合上述10.1.1条规定的下列建筑或场所,可不设置室内消火栓系统,但宜设置消防软管卷盘或轻便消防水龙:1耐火等级为一、二级且可燃物较少的