某经济连锁酒店的给排水图纸
本工程建筑内的给水,热水及排水管道工程。二. 设计范围1.生活给水系统:1).本项目给水由市政管网直接供给,市政水压不小于0.35MPa。2).生活用水采用上行下给式,分至各个房间的井道向下供水。 2.生活热水系统:1).本工程最高日热水(60°C)用水量为30m /d,最大小时用水量10.6m /h2).系统热水由热水锅炉提供.高温热水85°,低温回水70°。3).热水系统采用全日制机械循环,设备房半容积式换热器和两台热水循环泵,互为备用;热水循环泵的启.闭由设在热水循环泵之前的热水回水管上的电接点温度计自动控制:启泵温度为50°C,停泵温度为55°C.热水箱的冷水进水管上装设电子水处理仪.4).本热水系统按同程式回水系统设计。供回水均位于原锅炉房。5).热水回水管从各个供水末端分别接出,合并后接至热水循环泵。3.生活污水系统:1).本工程污,废水分流制.污废水重力自流排入室外污水管.2).厨房废水经隔油池处理后排入小区污水管网.隔油池有效容积0.68m 3).卫生间均设器具通气管与通气干管汇和
汉庭连锁酒店南京红庙店空调系统设计
1 总述 1.1,建筑概况: “汉庭”的名字源自于一个“中国服务”的梦想:打造世界级的中国服务品牌。现在,以“成为世界住宿业领先品牌集团”为愿景的汉庭,在创始人季琦的带领下,是中国发展最快的酒店集团之一。作为国内首家多品牌有限服务酒店集团,汉庭旗下拥有“汉庭快捷”、“汉庭酒店”、“汉庭客栈”等三个系列品牌。该项目为汉庭直营店:南京洪武北路汉庭客栈。 2 设计参数 2.1,室外气象参数 2.3,设计范围 南京南京洪武北路汉庭客栈空调系统设计 2.4,设计依据 a.)采暖通风与空气调节设计规范GBJ19-87(2001年版) b.)空气调节设计手册(电子工业部第十设计院主编) c.)实用供热空调设计手册(陆耀庆主编) d.)通风与空调工程施工及验收规范GB50243-20023 3 空调方案设计<