国家体育场的照明设计情况
国家体育场场地照明设计概论 1.场地照明标准 国家体育场主要竞赛项目有田径、足球,其主要照明指标应由业主单位在体育工艺中提出,在体育工艺条件没提出之前,场地照明可以参考表1所列的标准,国家体育场应同时满足表1的要求。 1.1照度 运动员所需的照明水平与观众不一样,运动员置身于赛场之中,相对而言视线距离较近,因而相对较低的照明水平就可满足比赛需要;而观众则不同,他们的目的就是观看比赛,相对说来,观众视线较远,观看点相对,照明要求是随着观看距离的增加而提高,因此,照度是观众观看是否清楚的关键;彩色电视技术与体育竞赛联系十分紧密,促使体育比赛在全球范围内迅速推广和普及,彩色电视技术的发展对照明水平要求越来越高,黑白电视、彩色电视、高清晰度电视,每一次技术进步就意味着照明标准的提高;而摄影则有别于摄像,它是通过胶片感光记录竞技场面的,照片或电影效果的好坏主要取决于曝光量、清新度、显色性等因素;赛场上还有一类群体也应得以关注,这就是场地四周的广告,广告只要能被现场看清楚,并能
浅谈洁净厂房照明设计规范
一、 洁净厂房照度的确定和光源的选择洁净厂房一般为大柱网、大跨度、大空间、无采光窗的密闭厂房,《洁净厂房设计规范》GB50073-2001中对采光窗洁净厂房的照度值有明确规定(见该规范中的表9.2.3),并规定,无采光窗洁净区混合照明中的一般照明,不低于200 1x,比GBJ73-84中的150 1x提高了一级。国际照明委员会(CIE)“室内照明指南”规定,无窗厂房的照度最低不能小于500 1x。根据我国现有的电力水平,我国人工照明照度标准普遍比欧、美等国家低,实际上最近一些中外合资和国外独资的洁净厂房照度远高于2001x,达到300~500 1x。目前国家正在制定《工业和民用建筑照明设计标准》,新规范中的照度标准将有较大的提高。不过考虑到生产车间的明暗适应,洁净厂房的走道、休息室的照度与工作是的照度等级不能相差太大,一般相差1~2个等级较合适,但最低不能低于100 1x。有窗洁净厂房的标准与普通生产厂房一样按现行国家标准《工业企业照明设计标准》GB50034-92执行。不同的洁净工业厂房照度按工艺要求的不同也有较大的差异,如显像管工厂的电子枪装
国家体育场场地照明设计概论
1.场地照明标准国家体育场主要竞赛项目有田径、足球,其主要照明指标应由业主单位在体育工艺中提出,在体育工艺条件没提出之前,场地照明可以参考表1所列的标准,国家体育场应同时满足表1的要求。 1.1 照度 运动员所需的照明水平与观众不一样,运动员置身于赛场之中,相对而言视线距离较近,因而相对较低的照明水平就可满足比赛需要;而观众则不同,他们的目的就是观看比赛,相对说来,观众视线较远,观看点相对,照明要求是随着观看距离的增加而提高,因此,照度是观众观看是否清楚的关键;彩色电视技术与体育竞赛联系十分紧密,促使体育比赛在全球范围内迅速推广和普及,彩色电视技术的发展对照明水平要求越来越高,黑白电视、彩色电视、高清晰度电视,每一次技术进步就意味着照明标准的提高;而摄影则有别于摄像,它是通过胶片感光记录竞技场面的,照片或电影效果的好坏主要取决于曝光量、清新度、显色性等因素;赛场上还有一类群体也应得以关注,这就是场地四周的广告,广告只要能被现场看清楚,并能通过电视等媒体消费的传播即可。 运动员的可见度既与垂直照度有关,又与水平照度有关,合适比例的水平