某化工污水处理站设计总结
一、污水处理站进、出水质情况: 1、进水水质 Q≤400m3/h, SCOD≤4000mg/L, B/C≥0.35, TSS≤200mg/L, PH:5~6, T: 30~36°C, TN≤900mg/L, 有机氮≤300mg/L, NO2-N≤200mg/L, NH4 -N≤100mg/L, TP≤2mg/L, Cond.≤10ms/cm 2、出水水质 Q≤400mg/L, TCOD≤350mg/L, TN≤50mg/L NH4 -N≤30mg/L, TP≤2mg/L, PH:6~9 二、基本处理工艺流程 废水→调节池→脱氮塔→斜板沉淀池→二级AO池→二沉池→出水池→排放。 污泥(来自斜板沉淀
化工污水处理问题 高手进
现在我们厂处理的污水比较复杂,其中有涤纶、晴纶、炼化、化工污水,这四部分水我们处理时间厂,污泥驯化的也很好,进水COD700-900 NH3-N<40的情况下,出水都达标排放。但是今年以来我们带加工了很多其他化工污水,类型复杂,浓度高,虽然有足够的调节池,但是由于量大,对生化装置的影响还是很大。今年平均B/C只有0.25。工艺:二段活性污泥法 一段高负荷 短水利停留时间 主要靠吸附排泥 二段采用氧化沟模式。近几天原本黄色二段污泥逐渐变黑,降低进水量,抬高曝气量,无改善现象。出水105以上,于是认为是污泥中毒,于是放空一部分污泥,然后引进一段的污泥,同时调整负荷,但是效果还是很差。 但是这段时间NH3-N处理效果还可以 二段进NH3-N 35左右出水5左右。没办法今天投加了适量的PAM应急。为了保证出水不至于太高,现在进水量已经控制到800m3/h左右(原设计2000m3/l,平时一般控制在1500左右),COD负荷只有0.1,因此调整的时间和条件还是能够满足的。另外我们这有2套装置,先前我引入过一次另一套装置氧化沟的泥,效果也不是很好。因为