请教一个问题:一个35kV线路间隔的TYD和避雷器之间,他们的最小距离按哪个规范来执行?我在3——110kV高压配电装置规范上,找不到对应条款 两者相邻部分为等电位,装在支架上,对地安全距离亦完全能满足要求。我是这么认为的:如果都装在同一个支架上,两者方便连接跳线即可,即如果可以的话两者完全能连接在一起,相对距离为0如果各自用独立支架安装,那支架安装方便,能过人巡视即可,一般人肩宽400-600算,我认为有1米距离即可工程中,我把35KV线路TYD和避雷器距离设为1.4米,隔离开关至TYD,断路器设为1.8米因是扩建工程,限于场地位置所限,我把断路器和CT都在同一个设备内请大家发表一下看法!QQ:940060221
380V的线路使用220V的避雷器
在我国,大部份10kV/380V的变压器(即380V的线路)上用的避雷器是由供电局安装的二次避雷器YH-0.5/2.6,这是错误的。雷害隐患有两大特点:第一,击穿主绝缘;第二,会提高线路的电压。YH-0.5/2.6的避雷器残压水平是2600V,如果雷电压在456~2000V的话,就要靠低压设备来承受了,这对低压设备来讲相当危险。为了便于说明,将线路电压、变电产品(家电)与避雷器参数进行比较。可以看出,两种避雷器正常对地运行的电压分别是220/420V,产品最高的运行电压分别是280/456V,泄压分别是1000V和2000V,家电感应耐压是5倍左右,耐压水平是3000V。无论是220V或380V的电器产品,雷电压在3000V时是不会损坏的,但是2000V相对相的感应耐压(即2000/380V)对于变压器来讲也是危险的,如果家电设备是220V(即200
对低压避雷器安装位置的建议
本网讯通讯员张洪军徐红旗报道时下,正值盛夏雷雨季节即将来临之际。各地供电部门为保证变压器等配电设施的安全,纷纷采取措施,如组织对避雷器进行了集中校验等,确保配、电网健康运行。然而,由于有些地方选择安装避雷器的位置不当,将避雷器安装在配电箱低压侧的计量互感器与交流接触器之间。一旦低压避雷器遭雷击穿而接地时,容易造成两个不良后果:一是导致造成配电箱金属外壳带有危险电压,而配电箱的剩余电流动作保护器都是分路保护,对接地电流没有保护功能,容易危及工作人员的人身安全;二是因接地阻值很小,使大电流经过击穿后的避雷器直接流入大地而不易被发现,造成电量损失。 据此,笔者认为:低压避雷器应选择安装在交流接触器与出线熔断器之间为宜,且接地线应穿过剩余电流动作保护器的零序互感器的探头。当避雷器遭雷击穿后,剩余电流动作保护器能直接动作、切断电流,这样既保护了人身设备安全,又减少了大电流入地造成的经济损失。来自:中国电力新闻网