为什么变配电所的倒闸操作做不好?
一 电气设备运行中的几种工作状态1、运行状态:是指某回路中的一次设备(这里指隔离开关和断路器;如移开柜是指高压一次隔离触头和二次隔离触头均在接通)均处于合闸位置,电源至受电端的电路得以接通而呈现的状态为运行状态。2、热备用状态:是指某回路中的断路器已断开,而隔离开关(或高压一次隔离触头)仍处于合闸位置时的状态为热备用状态。3、冷备用状态:是指某回路中的断路器及隔离开关均处于断开位置时的状态为冷备用状态。4、检修状态:是指某回路中的断路器及隔离开关均已断开,同时按照在全部停电或部分停电的电气设备上工作时,保证安全的技术措施的有关规定,悬挂了临时接地线(或合上了接地刀闸),并悬挂好标示牌和装设好临时遮栏,处于停电检修的状态为检修状态。二 什么是倒闸操作倒闸操作就是将电气设备由一种运行状态转换到另一种运行状态。也就是:接通或断开断路器、隔离开关、直流操作回路;推入或拉出小车断路器;投入或退出继电保护;给上或取下二次隔离触头;拉开或合上接地开关以及安装和拆
关于倒闸操作顺序的解析说明
1、 带负荷拉合刀闸的危害和防误措施隔离开关的作用只是使被检修设备有足够可见的安全距离,建立可靠的绝缘间隙,保证检修人员及设备的安全,所以它不具备切断负荷电流和短路电流的的能力。在出现带负荷拉合闸时,拉弧形成导电通道造成相间短路,直接危及操作人员生命和对设备造成损坏,严重威胁电网的安全运行。为避免此类事故的发生,电业安全工作规程对操作中的接受操作命令,填写操作票、模拟操作、操作监护、拉闸操作的顺序等都作了详细规定。为防止误操作,高压电器设备加装防误操作的闭锁装置(少数特殊情况下经上级主管部门批准,可以加装机械锁)。闭锁装置的解锁用具(包括钥匙)应妥善保管,按规定使用,不准私自违规解锁。机械锁要一把钥匙开一把锁,钥匙要编号并妥善保管,方便使用。这些措施的实施,在一定程度上减少带负荷拉合倒闸的发生。但,要根本上杜绝此类情况的发生,还需要对人员加强思想教育,掌握业务技术的含金量。2、3/2断路器倒闸操作顺序电力安全工作规程中第19条规定:停电拉闸操作必须按照断路器(开关)――负荷侧隔离开关(刀闸)-—母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依次操作,送电操作应与上述相反的顺
倒闸操作的基本要求有哪些?
倒闸操作的基本要求有哪些? 答:(1)倒闸操作必须严格按规范化倒闸操作的要求进行。 (2)操作中不得造成事故。万一发生事故,影响的范围应尽量小。若发生触电事故,为了解救触电人,可以不经许可即行断开有关设备的电源,但事后应立即报告调度和上级部门。 (3)尽量不影响或少影响对用户的供电和系统的正常运行。 (5)交接班时,应避免进行操作。雷电时,一般不进行操作,禁止在就地进行操作。 (6)操作中一定要按规定使用合格的安全用具(验电器、绝缘棒、绝缘夹钳),应穿工作服、绝缘鞋(雨天穿绝缘靴,绝缘棒应有防雨罩),戴安全帽、绝缘手套或使用安全防护用品(护目镜)。 (7)操作时操作人员一定要集中精力,严禁闲谈或做与操作无关的事,非参与操作的其它值班人员,应加强监视设备运行情况,做好事故预想,必要时提醒操作人员。操作中,遇有特殊情况,应经值班调度员或站长批准,方能使用解锁工具(钥匙)。
关于母线倒闸操作的探讨分析
母线送电前,应先将该母线的电压互感器投入;母线停电时,应先将该母线上的所有负荷转移完后,再将该母线的电压互感器停止运行。 母线充电时,必须用断路器进行,其充电保护必须投入,充电正常后应停用充电保护。 倒母线操作时,母联断路器应合上,确认母联断路器已合好后,再取下其控制熔断器(或断开控制电源开关),然后进行母线隔离开关的切换操作。母联断路器断开前,必须确认负荷已全部转移,母联断路器电流表指示为零,再断开母联断路器。 注:倒母线操作前,取下母联断路器控制熔断器的原因是: 若倒母线操作过程中,由于某种原因使母联断路器分闸,此时母线隔离开关的蜡、合操作实质上是对两组母线进行带负荷解列、并列操作(即带负荷拉、合母线隔离开关),此时,因隔离开关无灭弧装置,会造成三相弧光短路。因此,母联断路器在合闸位置取下其