精华汇总
利用基础的接地装置
更多
静电接地装置
防雷接地装置
接地装置系统
系统接地装置
防雷及接地装置
防雷与接地装置
中性点接地装置
接地技术与接地装置
03d5014接地装置安装
接地装置安装03d5014
防雷与接地装置图集
防雷接地装置图集
防雷及接地装置图集
防雷接地装置价格
建筑防雷接地装置
接地装置的接地线
中性点虚拟接地装置
接地装置的接地电阻
主变中性点接地装置
接地装置示意图
接地装置特性参数测量系统
接地装置特性参数测试系统
基础接地
变压器中性点接地装置
防雷及接地装置施工图集
#
利用基础的接地装置
#
300
利用基础的接地装置专题,为您提供利用基础的接地装置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与利用基础的接地装置相关的专业交流讨论,更多利用基础的接地装置相关内容请访问
土木在线论坛
!
利用建筑物基础做接地装置具体怎么做法?
利用建筑物基础做接地装置,但是基础底部有100厚的垫层混凝土,那这个基础是怎么和大地连接的? 比如独立基础,难道是就靠绕在基础底外围一圈40*4的扁钢与大地连接的嘛?毕竟混凝土导电率非常低。知道的能说一下吗 谢谢了
请教:利用建筑物基础做接地装置施工问题
利用建筑物基础做接地装置施工当中图纸设计注明要焊接基础粱"底部"两根的主筋连通,可以更改成基础粱"上部"两根的主筋基础粱的主筋太密了,手都很难伸进去
MEB箱子与基础接地装置的数量探讨
MEB箱子下面的5根40*4的扁钢也是跟基础链接的吗?做法同右边的这根吗?MEB总等电位箱子与基础接地联接有6处对不对。
关于硬质基础防雷接地装置做法的讨论
关于硬质基础防雷接地装置做法的讨论在防雷设计中,遇上硬质基础,接地装置的接地问题是最难解决的。1、为了降低接地电阻,在建筑周边设人工垂直接地体,在网易电气中有介绍用非金属材料制作人工垂直接地体的文章,是个好法子,各位可查阅相关文章。2、当建筑基础为硬质基础,建筑底层为车库,车库内有人员流动,车库纵、横向大于50米,车库内接地网的埋地深度已是问题。----请大家说说:接地网网距多少适宜,接地网埋地深度,防跨步电压措施,降阻措施等。----请大家都来谈谈看法,谢谢!!
防雷与接地装置----图集
防雷与接地装置
防雷基础接地装置中定额套什么?
我工程防雷基础接地装置安装中,接地极是利用建筑物基础地梁及地板主筋做接地体,但是我不会套定额,不知道怎么提这部分的量。正在初学中敬请理解。
防雷接地装置如何套定额
1.什么是接地母线?2.什么是接地跨接线?3.接地网怎么套定额?4.我在算量的时候只算了接地网、避雷带、避雷引下线,其他的我不懂,求指导 。。。。不胜感谢:)
接地装置设置和安装规范
保护接地系统(简称TT系统)和保护接零系统(简称TN系统)均离不开接地装置。为保证接地装置设置合理和安装质量,确保接地装置安全运行和经济节约,根据有关规范,应着重掌握以下几点: 1.接地装置是由接地体和接地线(包括地线网)组成,接零装置由接地装置和零线网(不包括工作零线)组成。 2.每个接地装置的接地线应以单独的接地线与接地干线连接,不得在一个接地线中串接几个需要接地的电气装置。 <
《防雷与接地装置》图集
《防雷与接地装置》图集
请教下利用基础接地问题~~~~~~~
刚看了下防雷规范3.4.3条,"利用基础内钢筋做为接地体时,在周围地面以下距离地面不小于0.5米,每根引下线所连接的钢筋表面积总和满足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 我有个多层住宅,利用基础接地,施工方反映基础梁和室外地坪相平,无高度差,利用基础接地可合适?规范要求不小于0.5米的主要作用是什么? 我的答复是按图施工,电阻不满足要求再做人工接地~~~~~~~~这种做法可合适~~~~~~~ 忘指教~~~~~~~~~~~谢谢
点击加载更多
APP内打开