膜结构设计施工的一些问题[转载]
膜结构设计施工的一些问题[全文转载 源自中华钢结构zhaoyu]针对最近论坛新贴出的问题我来谈一谈我的一些粗浅的看法。 1,膜结构的热损失问题。我做过的封闭形式的膜结构有杭州游泳馆。是双层膜结构,从实际使用情况来说,效果很不错。另外我还去大连的模特学校游泳馆参观过,双层的,保温性能也很好。在热工计算上可参照《民用建筑热工设计规范》。通过计算可知,南方单层膜可以满足规范要求。双层膜可以满足大部分地区的保温要求。 2,力密度法找形的预张力问题。当我们想要获得一个稳定的几何外形时我们先要确定预张力,不同的预张力确定不同的外形。几何构造Ci*K由预张力状态Si*K来决定。 3,膜结构的褶皱wrinkled membrane 最直接影响的是建筑外形。其产生原因是多方面的。但最本质的原因是预应力的丧失,按hhux2002 的说法是单元受压,但膜本身不可能有压应力,所以以变形来妥协。既然结构没有达到设计时使其稳定的预应力,当然对结构的稳定性,受力性能和使用寿命有影响。不过,业主最关心的还是美观问题。
《欧洲张力膜结构设计指南》
欧洲索膜建筑规范豪华登陆中国《欧洲张力膜结构设计指南》填补国内空白《欧洲张力膜结构设计指南》(《European Design Guide for Surface Tensile Structures》),定价199欧元,是欧洲著名的TensiNet组织历经3年时间,聚集了22名业内的权威专家,编撰完成的索-膜类建筑结构专业文献。该书内容丰富专业,总结归纳了当今欧洲最先进的张力膜结构关于找形、内力分析、裁减方法及规则等在内的大量技术资料,同时系统、科学地从建筑设计、室内环境、结构的试验研究和空间膜面的安装维护等诸多方面论述了索膜结构建筑;是30多年来,欧洲第一次汇聚众多的专家,将张力与索膜结构体系的设计、试验和施工的技术文献收集到一起,进行标准文件编制的,对当前世界各国的膜结构从业人员有着不可替代的参考、借鉴意义。该书目前已翻译成中文,采用精装VCD版(内含一张),对于广大业内专家和技术人员来说实为拓宽视野,增进对索-膜结构的了解,提高设计和施工技术水平的权威性指导丛书。现仅售288元!!详情请电子邮件联系:
结构设计的主要步骤(上)
本帖最后由 无间道 于 2013-7-25 06:38 编辑 【摘要】 本文主要介绍结构设计的主要步骤。对于刚接触结构设计的人员会有一些启发和帮助。、竖向布置的原则1.《高规》P22 4.4 条2.《高规》P41 5.3.7 规定:地下室结构的楼层侧移刚度不应小于相邻上部结构的楼层侧向刚度的 2 倍。2.1楼层侧向刚度比可以按《高规》P151 附录 EJI 计算。2.2老规范的公式更简单,便于估算: r= Gi+1Ai+1/GiAi×(hi/hi+1)A=AW+0.12ACAw全部剪力墙在计算方向上的有效截面面积(不包括翼缘面积)有夹角时取投影面积。Ac全部柱的截面面积