转帖:一个施工员的工程总结
某中餐厅改造工程总结〈小型改造工程主要与室内设计沟通>设计阶段1. 力求完美,方案合适。2. 需充分考虑主机尺寸,重量和安装间距,特别是小机。另外考虑若从电梯或楼梯、窗户运输设备到场,尺寸重量、物业意见等影响因素以及到场后如何就位。3. 核实风机余压。4. 室内设备吊装是否有突出梁以及其它因素的影响,凝结水排放需考虑充分,管路布置是否对标高造成较大影响。5. 防止室内人员产生强烈吹风感,办公室最好采用散流器,百叶风口最好不要布置在人员上方。6. 设备检修维护方便。人员是否易于操作,清洗、换电机是否可行。会审阶段1.冲突永远都是存在的,在施工过程中总有一些不可预知的问题,需逐步解决。2.对于其他工种提出的我方整改问题,没有绝对把握的不能轻易应允,避免留下口实。且不得不考虑我方施工难度、成本、运行效果而盲目同意。3. 标高考虑充分,设备与顶面的最小间距,风管下接短管的长度,水管所占的最小立面高度。4. 装饰玻璃以及其它一些局部吊顶、包梁工艺是否阻
总结建筑电气施工图设计要求
下面是关于建筑电气施工图设计要求,分享给大家,希望对大家有帮助。 一、在施工图设计阶段,建筑电气专业设计文件应包括图纸目录、施工设计说明、设计图纸主要设备表、计算书(供内部使用及存档)。 二、图纸目录:先列新绘制图纸,后列重复使用图。 三、施工设计说明 1工程设计概况:应将经审批定案后的初步(或方案)设计说明书中的主要指标录入。 2各系统的施工要求和注意事项(包括布线、设备安装等)。 3设备定货要求(亦可附在相应图纸上)。 4防雷及接地保护等其它系统有关内容(亦可附在相应图纸上)。 5本工程选用标准图图集编号、页号。 四、设计图纸 1施工设计说明、补充图例符号、主要设备表可组成首页,当内容较多时,可分设专页。 2电气总平面图(仅有单体设计时,可无此项内容) 1)标注建(构)筑物名称或编号、层数或标高、道
针对电气施工和设计说点什么
一段时间以来,论坛上勤学好问的人多了起来。有发帖表示对水电一知半解的(也许是谦虚)就搞设计,提出一些比较简单或自己查看相关书籍就能知道的问题,还有一些懂点物理知识就想搞家装干电工的。于是,论坛上有些人就热心指点,怎样干,如何换线,有的说的非常清楚,讲解的非常彻底。有的讲解的比较含糊。可是,诸位,你清楚他们是不是电气专业人员呢,如果以后在干活时或使用过程中发生危险时,责任又是谁的呢?在我们这,确实就有木工或瓦工拿把钳子和螺丝刀就捎带干电工活的,也有雇主图便宜雇他们的。于是护套线直埋墙里,塑料管煨死弯,为了省钱用小线径的,随便乱接线的。。。。我就曾经给一个房东干过全返工活的,房东直后悔,找的就是一个瓦匠干的,结果现在耽误工期浪费了钱。所以,我想说的是,劝告诸位,如果不是电工,如果不懂电工,就不要去干,想动手,可以,找一个专业电工,跟他干,好好学学。朋友们发帖帮助别人时,一定要说清楚,讲明白,有些自己明白,认为别人也可能清楚的问题,一定要讲详细。以免误人误己。电气施工安全和使用安全是重中之重。一旦发生事故,后果不可想象。并不是随便某些人想象的那样简单。需要有专业
创优工程电气施工细部节点做法总结!
本文介绍了避雷带、接地连接母线过沉降、伸缩缝安装做法、避雷带支架安装细部做法、住宅楼混凝土剪力墙内户内配电箱壳体和户内弱电综合箱壳体在墙内的预埋做法、屋顶避雷带与引下线连接处的细部处理做法、快速预埋时,电气管线盒安装做法、接地预埋连接板、金属窗户的等电位连接细部做法、筒灯在吊顶上的安装做法、配电箱在轻质隔墙板上的安装做法等,下面让我们一起来学习吧! 1、避雷带、接地连接母线过沉降、伸缩缝安装做法 (1)避雷带、卡子、扁钢应作镀锌处理。 (2)避雷带、接地母线在穿过沉降缝、伸缩缝要预留出余量,避免其变形时拉断避雷带或接地母线。 (3)避雷带、接地母线在过沉降缝、伸缩缝根据以下图示做成半圆形,既保证美观又符合防雷接地要求。