预应力混凝土大板结构设计
现将无粘结预应力的结构设计介绍如下: 一、工程适用条件 现在很多工程都可以采用大板结构,例如建筑平面为井字形,一梯8户,住宅的层高仅为 2.8米,由于是高档商品房,在房间内不得有梁出现,普通的梁板结构无法实现建筑功能的要求,但采用无粘结预应力大板结构方案,除核心筒外,每层由若干块大板组成。户内隔墙均落在预应力大板上,使得建筑布置十分灵活,方便. 二、设计参数 混凝土强度等级为C40,预应力筋采用强度为1860MPa的高强低松弛钢绞线,张拉控制应力Dcon=0.75fptk,板厚约200mm。 设计荷载: 静载:6.0KN/m2(板自重+板面板底粉刷) 活载:1.5KN/m2+3.0KN/m2(隔墙荷载) 三、预应力砼结构的设计要求 对预应力混凝土结构,必须满足下列功能要求: 1.结构在预应力张拉施工阶段和将来正常使用阶段出现各种可能作用时,具有一定的安全度;