规范没有明确的室外消防水量问题
《建筑设计防火规范》8.2.2二和8.2.3同时存在时应该怎么算?这里有个问题是这样:有个纺织厂最大的建筑屋是单层,体积大于50000立方米,有个14吨的原棉堆场,室外消防水量是多少?我的看法是1,8.2.2说的是建筑室外消防水量,8.2.3说的是对场的室外消防水量,应该加起来;2,8.3.4一说到:…易燃,可燃材料露天,半露天堆场(不包括煤,焦碳露天堆场)应该按6h计算…所以说堆场的室外消防水量应该是50×6×3.6=1080立方米3,8.3.4二说到在火灾情况下能够保证连续补水时,消防水池的容量可以减去…可是只有一个市政接口不应该属于这样的情况,所以说不可以算补水的总的来说消防用水应该是室内+室外建筑+室外堆场=1440立方米我错了吗,请哪位大虾指教下,本人送上一点点心意