改善防雷保护的措施有哪些?
改善防雷保护的措施a.对微波塔不高的站,通过调整独立避雷针的位置或增加独立避雷针,使微波塔处于独立避雷针的保护范围之内。例如: 110 kV东郊变电站,控制保护全部更换为微机型,原建筑物没有屏蔽、均压、接地措施,微波塔接地也因周围环境无法按SDJ7—79第70条引出。就近与主控室接地网两点相连。发现该问题后,及时与有关部门协商,在距微波塔约10 m处又立了一根35 m的独立避雷针,拆除了微波塔作为接闪器的4 m针尖,同时为了防止绕击,对主控室采取了屏蔽、均压、接地等措施。b.对于由于条件所限必须立于多层建筑物顶上的微波塔,应将微波塔接地引下线尽量远离主控室,同时对主
转子接地保护的应用及原理
转子一点接地保护原理本保护采用切换采样原理检测转子一点接地电阻。切换采样检测电路如图6所示,图中UE为转子励磁电压,设在离UE负极α处经电阻Rj1接地,电阻R、R1为检测附加电阻,Sj为由单元控制的电子开关,其检测原理如下:当电子开关Sj1闭合、Sj2断开投向左边时,测得UE=UE1、U=U1,转子绕组经Rj1-R1-Sj-R形成回路,在电压αUE1作用下产生电流I1,在电阻上的压降为U1,则有式中I1=U1/R1(R取100k,R1整定输入,如R1安装100k电阻,但实际值应为100k//Rb,Rb为电压变换器电阻)。当电子开关Sj1断开Sj2闭合时,测得UE=UE2,U1=U2,设右边回路的电流为I2,同时令UE2=KUE1,则右边回路方程为: 由 ③①、②两式解得 当Rj1<Rj1z时,则认为发生了转子一点接地。值得注意的是,只有当UE>20V时,单元才开始进行切换采样操作。
分析关于阿海工程环境保护的措施
[摘要]阿海工程在施工期间将会给周围的环境带来一定的影响。我们将坚持“预防为主,达标排放,节能降耗,杜绝浪费”的原则,使施工现场各项环保指标达到国家和地方标准。 [关键词]分析 阿海工程 环境保持 措施 一、分析施工过程中环境保护方面的问题 生活污水不规则的排放;生产用废水的随意排放;检修时用过的废油,不集中回收,随处乱倒等,均可造成对水源的污染。开挖作业时产生硝烟、沙尘、拌和站水泥灰尘、车辆行驶引起道路扬尘、车辆排放的尾气等可以导致对大气的污染。机动车汽笛、发动机发出的声响,施工排风用的大功率排风机发出的声响及其它作业引起的声响,都会对周围宁静环境造成噪声污染。施工过程中的废弃物,生活垃圾,厕所排污物等都会对环境造成污染。施工区内人口密度大、流动性强、露天工作时间长,为某些传染病的传播提供了条件。 二、环境保护措施 1.生活供水、生产、生活污水的治理措施 (1)施工单位用水从发包人提供的生活供水水池引用。生活用水水质为国家生活饮用水标准,水质符合《生活引用水卫生规范》卫法监法[2001