一个工程实例的结构问题分析
工程简述: 共五层,建筑面积约5000m2,底层高5m,其余层高3.8m,屋顶标高20.200m.框架结构,长77m, L形,属超长平面不规则体系。所处场地为三类场地土,抗震设防烈度为7.5度(基本地震加速度为0.15g)出现的问题: 1、对《抗震规范》第3.3.3条,未能注意,即未按按抗震设防烈度8度(0.20g)情况采取抗震构造措施。该条规定:建筑场地为Ⅲ、Ⅳ类时,对设计 基 本地震加速度为0.15g和0.30g的地区,除本规范另有规定外,宜分别按抗震设防烈度8度(0.20g)和9度(0.40g)时各类建筑的要求采取抗震构造措施。 2、未能对结构的抗震变形验算进行很好理解和控制,没有进行罕遇地震作用下薄弱层的弹塑性变形验算。 抗震变形验算含两方面内容: a、多遇地震作用下的抗震变形验算,以楼层内最大层间位移角控制。 b、罕遇地震作用下薄弱层的弹塑性变形验算,以弹塑性层间位移角控制。 3、未能对平面不规则的情况做很好的控制。 4、加气混凝土填充墙取荷偏小,未考虑砂浆系数(1.0~1.5
结构计算分析及其在工程中的应用
PKPM结构设计软件(2002新规范版)TAT,SATWE,PMSAP结构计算分析及其在工程中的应用一、 结构设计参数的合理选取1、 总信息中增加"裙房层数"的参数,是为了0.2Q0的调整.对于立面有变化的高层,程序给出0.2Q0调整可能偏大,可人工干预调整.2、 转换梁由设计人自行定义,转换层所在层号由设计人输入.3、 结构材料信息仅影响风荷载的大小,程序按0.065n给出一个隐含值.如果计算结果中结构的基本周期大于隐含值,应将计算值代替隐含值.4、 结构体系:如为短肢剪力墙结构,应调整结构的抗震等级.5、 模拟施工荷载1,逐层加载;模拟施工荷载2,考虑基础变形,对刚度不很大的框筒、筒体结构适用,目前计算版本暂不能使用.6、 结构温度应力计算信息,目前暂不使用.编制人试算8度设防的北京实例,配筋相当于9度设防.原因是未考虑砼的徐变、微裂纹对应力的释放,计算结果偏大.7、 对所有楼层强制采用刚性楼板假定,只有位移控制是在刚性楼板假定条件下计算.执行这一开关地震力、内力计算结果不对.一般工程计算二遍