电气施工图如何画才最美?
电气施工图如何画才最美?当然是在合格图纸的、遵守规范的前提下。美是一种个性化的判断和感觉,但是我们是否可以找到共同的原则、规律可以遵循?下面的讨论让我思索。指尖年华:在画住宅,真是轻松,比做地下车库轻松多了。飘过:在画厂房,真是轻松。 指尖年华:好久没画住宅了青鸟:真讨厌画学校!飘过:学校很好做的好不好?青鸟:难做,形状怪异飘过:哪类型的没怪异的?!青鸟:住宅飘过:晕,住宅怪异的多了去了指尖年华:对呀,学校最机流行那种类似四合院的,好麻FAN的。青鸟:学校比住宅难画多拉 天王镐:我这是第一个住宅! 飘过:你这个还没再加越层。懂哥:天王画图有我的风格 指尖年华:线画的那么多弧线 指尖年华:好多拐弯,能好施工吗? 飘过:不是我的风格 青鸟:施工队做预算的高兴,线好长啊 飘过:盒子多了好多 寸草:真奇怪 有的画弧线是为了图面好看,这一点我总不理解,但是 我也这么作.指尖年华:这是我画的天王镐:
【资料】建筑电气施工图识图,水电图纸符号大全
配电系统图怎么看,符号、字母含义等1、SCB10—2500 10/0.4 D/Yn11干式变压器,10KV/0.4KV,容量2500KVA,高压侧三角接法,低压侧为星型接法,连接组别为D/Yn11(星三角11点接法);2、TMY—3[2*(125*10)]+1*(125*10)低压进线柜主母线或低压水平母线规格,125*10硬铜牌,3条项线为双排,PEN为单排;3、MT40H1/3P MIC5.0 I=3200A低压总进线自动(万能)断路器,施奈德品牌,电流规格40000A,整定电流(长延时)3200A,性能要求查厂家祥本;4、4000/5进线侧电流互感器变化,4000/5;5、NS100H/3P I=100A GPU3—60II浪涌保护辅助回路,配施奈德NS100H/3P、GPU3—60II浪涌吸收保护器;6、D1:MNS 1000*1000*2200低压柜编号、型号、MNS系列,进线柜尺寸为1000宽,1000深,2200高;7、D2、D3: 无功功率补