请教一个关于房间门到安全出口距离的问题
hhh7579
hhh7579 Lv.14
2019年04月17日 23:56:05
来自于建筑问答
只看楼主

如图,防火分区一的“房间一”的房门到疏散楼梯的距离“A”,是按“袋形走道两侧或尽端房间到安全出口的距离”还是“两个安全出口之间的房间到安全出口的距离”计算?

如图,防火分区一的“房间一”的房门到疏散楼梯的距离“A”,是按“袋形走道两侧或尽端房间到安全出口的距离”还是“两个安全出口之间的房间到安全出口的距离”计算? QQ截图20190417235212.jpg
免费打赏
真仙
2019年04月18日 13:35:55
2楼
设计疏散距离按5.5.17条执行,你图中即是“之间”;再分水平防火分区。
回复
monkeycaron
2019年06月03日 18:02:20
3楼
我认为应该按照两个安全出口之间的房间门去考虑,这条规范文字中强调的是,房间门有一个还是两个疏散方向,你图中虽然分为了两个防火分区,但是防火分区之间有门,即可通行,那么房间一也可以到右侧防火分区的楼梯间进行疏散,房间一有两个疏散方向。它的安全性明显高于防火分区一的最左侧的房间。
回复