现在设计居民用户都规定:每户A(B、C)PE三线制,其中每户PE线集中布线至集装电表线的PE排。去年遇上这样的一个案例:甲方为了节约成本,每户引一条6平方的PE线接自一根16平方的PE线,后把16平方的PE线引自集装电表线的PE排。
现在设计居民用户都规定:每户A(B、C)PE三线制,其中每户PE线集中布线至集装电表线的PE排。去年遇上这样的一个案例:甲方为了节约成本,每户引一条6平方的PE线接自一根16平方的PE线,后把16平方的PE线引自集装电表线的PE排。
2楼
没什么问题。因为从各计量箱内下口过压开关处引下至住户配电箱内一般采用零火为16或者10平方的塑铜线及地线6平方。
回复
3楼
甲方用16平方的线做为本层接地干线,各户以6平方的线接在该干线上,然后干线再接到电表箱的pe母排上,如果这样做我还真没见到过。不过二楼说的做法可不规范,16平方以下的电线还选择不等截面?其实楼主所说的这种情况,我觉得也是属于缩小了pe线截面的不规范做法。
回复
4楼
没问题。一般设计图纸上PE都要比主线截面小2级
回复
5楼
不同意这样做法
规范中规定如是三相四线制,PE线的线经与相线线经相同或是相线线经的1/2。
而在一般民用住宅项目中,入户方式采用的是相线+PE+PEN的供电方式,规范上规定,三者的饿线经必须一致。
回复
6楼
不是小2级,是相线截面大于16平方时,pe线截面为相线的一半左右考虑。如:4x25+16,4x185+95。
回复
7楼
户线是多大,使用起来没什么问题
回复
8楼
没问题的哪,你注意他说的是PE线,不是N线,pE线不通电流的,N线当三相不平衡的情况下还可能通电流。所以N线的选择就要按标准上来选,当然不考虑成本最好跟相线一样。PE线的选择不能太小,是了防它被机械性损坏,断了起不到保护作用。
回复
9楼
可以,许多商品房都是这样做的,关键就是6平方的各进户PE线必须与引进的16平方的公共PE线必须连接良好和牢固(这是施工质量的问题了,与设计无关)。
回复
10楼
这种做法欠妥,这要看你的计算功率是多少了,当功率太大的话,PE线截面积太小,一旦发生接地故障,16平方的干线能不能承受这么大的故障电流。
回复