风冷热泵机组安装在楼层顶面,设备运行时振动会导致房间内产生低频振动噪声,此时减小固体结构振动、降低热泵机组噪声尤为重要。 同时还应注意由水泵运行引起的声环境污染及管道在屋面上的振动传递等。设备安放位置及台数也应在振动噪声控制设计考虑范围内。声环境要求高资金充足的情况下可考虑选择振动噪声低的设备。 结合之前项目改造相关经验,本文针对屋面上常见风冷热泵机组的噪声振动治理提出建议。
风冷热泵型冷热水机组根据压缩机的不同可分为涡旋式热泵机组、活塞式热泵机组和螺杆式热泵机组;按机组结构大小、组合规模不同,热泵机组可分为整体式热泵机组和模块式热泵机组。国内的热泵机组生产企业以生产模块式热泵机组为多,模块式热泵机组的主要优点是噪音低、振动小,由于系统总的制冷回路多,冬季化霜时对系统水温影响小。系统互备性也好。活塞式热泵机组与螺杆式热泵机组,从理论上讲,螺杆式热泵机组的运动部件少,维护量少,效率高。但由于热泵的噪音很大一部分来源于风机,压缩机的噪音可以通过加隔音罩等办法降低,故实际上螺杆式热泵的噪音比活塞式热泵的噪音略低(约3-5dB(A))。关于制冷剂问题,有条件时尽可能选用对环境影响小的制冷剂,如R134a、R407C等,其中应优选R407C,其次是R134a;从制冷剂价格考虑,目前最便宜的是R22。
二、风冷热泵常规安装位置
风冷热泵机组的位置有下列几种:一是置于裙楼顶,二是置于塔楼顶,三是置于窗台,四是置于净高较高的室内。比较理想的方法是将热泵机组置于塔楼顶,使热泵机组有良好的通风条件,并使噪音影响面降为最小。但应注意,热泵机组不能临近住宅或其他对噪音要求较高的房间布置,不得紧贴住宅(客房)上面或下面布置热泵机组及水泵。热泵机组宜采用空气弹簧减振器隔振,减振器型号及布置点经计算确定。热泵机组靠女儿墙及主楼的距离大于3m,机组间的间距不宜小于3m,有条件时距离应加大。热泵机组的布置除考虑对周围环境影响小,通风好外,还应考虑管线布置、设备吊装及以后的更换等因素,有条件时留出1~2台机组位置,为以后发展留下余地,并为设备安装及更换考虑足够的荷载条件。
三、热泵的噪声与振动控制
热泵机组的噪声治理可能用到的噪声控制产品包括消声器、消声百叶窗、声屏障、隔声罩、隔振器等。这些产品的具体应用,需要考虑到工程现场的实际声学情况而定。隔振工程较为复杂。当声源主要通过结构传声时,安装减振器是一种必需且有效的治理方法。对热泵箱体的隔振采用单层隔振或双层隔振的方式进行治理。通常:
①当噪声源以空气传播为主时多会用到消声器、声屏障等。
②噪声源以结构传声为主时需进行隔振处理,对热泵整机、水泵、管道等进行有效的减震隔振治理。宜选择带有一定阻尼比同时自振频率低,易安装的减振器。对项目改造还须考虑到设备加装减振器后的抬升高度,尽量减少因设备抬高导致的大规模管道位置调整。同时设备与管道必须使用软连接。为热泵安装的减振器必须具有一定横向刚度,减小设备水平方向振动加速度。在高温环境下热泵振动会增大,在高频运行时热泵振动也会加大,在减振设计阶段需要充分考虑。但不论振动如何增大,频率如何变化,通过机组安装地脚传播的低频振动必须采用自振频率低的减振器,来实现较高隔振效率。对于酒店、医院、宾馆等对噪声振动较为敏感的建筑建议将振动源与建筑结构隔离开,尤其是框架结构建筑更应注意振动对建筑及声环境的危害。
四、空调机组基本隔振示意图