求助:采暖系统的补水率大概是多少?
yjs219
yjs219 Lv.2
2008年02月18日 10:10:42
来自于采暖供热
只看楼主

采暖系统的补水率有明确的标准吗?如果没有的话,各位按自己的设计习惯一般取多少呢?

采暖系统的补水率有明确的标准吗?如果没有的话,各位按自己的设计习惯一般取多少呢?
免费打赏
minyan11
2008年02月18日 10:17:38
2楼
1%
回复
xuehong11
2008年02月18日 11:26:16
3楼
有标准,《城市热力网设计规范》CJJ 34—2002


7.5.3 热水热力网补水装置的选择应符合下列规定:
1 闭式热力网补水装置的流量,不应小于供热系统循环流量的2%;事故补水量不应小于供热系统循环流量的4%;
回复
myidentity
2009年01月17日 22:11:27
4楼
小于系统水量的1%
回复
fsb427
2009年01月18日 07:06:30
5楼
楼上各位说的很对,但实际中能做到不容易,需要把水处理出颜色,偷水现象会好点
回复
lrd2334
2009年01月18日 21:48:39
6楼
水里加上臭味剂,能减小失水率。
回复
gswwssj
2009年01月18日 22:41:23
7楼
20吨热水锅炉。按系统大小,如系统有400立方水。补水量应在40-80方上下。
回复
hbzzh2003
2010年10月20日 15:33:34
8楼
学习中,学习中
回复
hbzzh2003
2010年10月20日 15:36:45
9楼
学习中,学习中
回复
lxx_max
2010年11月03日 01:58:40
10楼
7楼的是经验吗?
回复
haoqingyuan
2011年04月06日 16:32:48
11楼
水里加上蒜味剂,能减小失水率。
回复