电量计量问题
nuzhan3511
nuzhan3511 Lv.2
2019年04月10日 18:55:58
只看楼主

三相四线制智能电表1.5(6)A,100/5互感器,A相K1、K2接反了,B相、C相正常接,请问下:1、对电量计量有影响吗?2、如果少计量了,少多少?是怎么算的?万分感谢!!!

三相四线制智能电表1.5(6)A,100/5互感器,A相K1、K2接反了,B相、C相正常接,请问下:1、对电量计量有影响吗?2、如果少计量了,少多少?是怎么算的?万分感谢!!!
免费打赏
风平浪静02
2019年04月11日 08:10:59
2楼
当然有影响。实际电量是已经记录的量的三倍。补收电量是已交电费的两倍。