本人做暖通的,最近画了张农村煤改电项目的暖通图,图纸上面有配电的内容,想问一下从供电局的电表箱到用户的入户开关这一段的电缆能用铝线吗?有说可以的,有的说不可以,有什么依据吗?有朋友说他做过项目,用的防老化铝线,供电局的专线从变压器到分支箱再到电表箱用的也是铝线。
本人做暖通的,最近画了张农村煤改电项目的暖通图,图纸上面有配电的内容,想问一下从供电局的电表箱到用户的入户开关这一段的电缆能用铝线吗?有说可以的,有的说不可以,有什么依据吗?有朋友说他做过项目,用的防老化铝线,供电局的专线从变压器到分支箱再到电表箱用的也是铝线。
一般不建议用铝线 因为大部分的开关电气接线柱是铜的 铜线和铝线的发热系数是不一致的 容易氧化 造成虚接 进而引发电气事故
铝容易氧化,形成氧化层,电阻增大导致接头发热。铝比铜化学性质活泼会导致铝被腐蚀。所以不能直接铜铝连接,如必须可用专用的铜铝接头,市场上有的卖。
可以使用,但是要注意 1、如果非要将铜线以及铝线连接在一起,也不是直接连接。我们可以先将铝线安装一个线鼻子,再与铜线相连接,最后要采取焊接的方式,就能够有效防止发生化学的腐蚀现象。2、还可以在接头的地方喷漆,然后将接头的部位用漆全部包裹起来,就能够防止铜线和铝线与空气相接触,有效防止铝箱被氧化。3、根据发展,负荷增多,建议使用铜线。但是铝线造价低,适合临时工程。
相关推荐