1.民建设计中灯具的光通量似乎在设计中一般未给出多少?但就我个人认为是不妥的,通过一些设计,计算照度时,光通量不同所导致的照度有很大区别,因而本人在开灯具材料时均备注其光通量(目前厂家众多,不同灯具,光通量差别很大) 2.关于灯具,主要是荧光灯的cosφ,设计中也要注明,曾经碰到一个设计,仅在照明系统图上给出cosφ=0.85,但设备未注明,恰巧现场所购设备的cosφ=0.35,导致照明配电箱一合闸就跳,最后多花了近10万才搞定。
2.关于灯具,主要是荧光灯的cosφ,设计中也要注明,曾经碰到一个设计,仅在照明系统图上给出cosφ=0.85,但设备未注明,恰巧现场所购设备的cosφ=0.35,导致照明配电箱一合闸就跳,最后多花了近10万才搞定。
关于第2点是毫无疑问的在设计中注明,但第1点,请教各位大侠有好注意吗?