1.民建设计中灯具的光通量似乎在设计中一般未给出多少?但就我个人认为是不妥的,通过一些设计,计算照度时,光通量不同所导致的照度有很大区别,因而本人在开灯具材料时均备注其光通量(目前厂家众多,不同灯具,光通量差别很大) 2.关于灯具,主要是荧光灯的cosφ,设计中也要注明,曾经碰到一个设计,仅在照明系统图上给出cosφ=0.85,但设备未注明,恰巧现场所购设备的cosφ=0.35,导致照明配电箱一合闸就跳,最后多花了近10万才搞定。
1.民建设计中灯具的光通量似乎在设计中一般未给出多少?但就我个人认为是不妥的,通过一些设计,计算照度时,光通量不同所导致的照度有很大区别,因而本人在开灯具材料时均备注其光通量(目前厂家众多,不同灯具,光通量差别很大)
2.关于灯具,主要是荧光灯的cosφ,设计中也要注明,曾经碰到一个设计,仅在照明系统图上给出cosφ=0.85,但设备未注明,恰巧现场所购设备的cosφ=0.35,导致照明配电箱一合闸就跳,最后多花了近10万才搞定。
关于第2点是毫无疑问的在设计中注明,但第1点,请教各位大侠有好注意吗?
2楼
这还真是一个大问题,我以前从来没有注意过。先听听大家怎么说?
回复
3楼
1.关于照明灯具的选型我一般也只标注功率,厂家型号及其技术参数均未作具体要求。
2.荧光灯要求自带功率因数补偿装置,且补偿至0.9。
回复
4楼
关于3楼的回答,我们以前是这样做的,但目前灯具光通量差别很大,可能直接导致照度有较大出入。施工图发到现场施工后,会带来一些问题的。
回复
5楼
这个问题还真没遇到有这方面经验的哥们加我QQ51885884
回复
6楼
这个问题还真没遇到有这方面经验的哥们加我QQ51885884
回复
7楼
这个还的根据各个不同厂家的产品来定,可以让厂家提供参数,或者自己测量一下供参考.个人一般都是放在0.8,计算好了之后在线径上再增加一个等级或更多,以备客户日后调整,不要太紧凑了,一点线剩下来可能给后面带来很大的麻烦的
回复
8楼
设计中,进行照度计算时软件会提示选用灯具,相应的不同灯具有不同光通量,这不是问题;
关于功率因数的问题,我在设计中在材料表中特别说明使用电子镇流器,细管荧光灯,单灯补偿。
回复
9楼
在材料表中所选用的灯具应标注下列参数才能有个定论:
型号.名称.安装高度.安装方式.灯具效率.灯具总功率.功率因数.光源色温.
光源显色指数.光源光通量.
回复
10楼
一般来讲,照明灯具是和某一特定电光源配套的,给出的配光曲线也是根据某一特定型号的电光源的,由于适合于灯具的电光源生产厂家多,又难以统一,采购单位也不是设计院,加上国家规定设计图纸不能指定产品生产厂商,所以不一定采购的灯具与电光源就能完全是设计者所设想的,特别是光通量这一重要指标,对照度,继而对照明环境产生很大影响。我本人同意9楼的意见将这些重要的参数标注上才好,尤其对一些特殊的气体放电等。
回复
11楼
可是甲方一般自己选择灯具,他们都不是很注意这些问题