PB管溶合问题,请各位大神赐教
非比寻常奥
2019年04月03日 11:07:17
来自于采暖供热
只看楼主

旧家装修,改暖气,之前工程用的是PB管,现在把旧管挖出一部分,然后接上新pb管,移动和加装暖气片。工程完工后,发现好多热熔的位置有缝隙,但是打压7.5半小时后没有发现漏水,3月30~31日停暖前试水两天(水温不高,暖气片摸起来只感到不是那么冷冰冰),也未发现漏水。小弟拍了几张图,大部分都是这样的接口,各位大神帮小弟指点指点,这样的工程质量如何呢,小弟认为溶和口不是得烫成双眼皮么,对接口凹陷处应该是管壁薄吧,冷水打压不漏,供暖期水暖高温高压,高温管子发软,高压会漏么?,

2019年06月17日 16:35:45
2楼
热熔PB应该选择可调温的热熔器,常用固定温度热熔器是为PPR设计的,设计温度为260℃,而PB管道的热熔温度240℃,所以要使用可调温的热熔器,调整到240℃,避免温度过高导致熔瘤堵塞管道内部。