电度表选用0.5级的,电流互感器互感器0.2级计量会怎么样
没这么样。就是计量等级不符合要求。0.5级电能表,应该配置0.05互感器。这样配置基本不考虑互感器误差了,因为互感器的误差小于等于电能表允许误差的十分之一。
无影响,不会损坏,电表精度低不准确,不是对外提报电额不用太准,0.5足够。