承接各防腐工程施工:30年玻璃钢防腐施工经验,值得信赖! 武汉防腐,武汉玻璃钢防腐,武汉钢结构防腐,武汉酸碱池防腐,武汉污水池防腐,武汉储罐防腐,武汉油罐防腐,武汉运输罐防腐,武汉设备防腐,武汉管道防腐,武汉油漆防腐,武汉网架防腐,武汉高空防腐,武汉耐酸砖防腐,武汉花岗岩防腐等. 一、技术要求: 1、勾缝施工时,必须环氧胶泥完全固化后进行;灰缝必须清扫干净、无油污及其他杂质;灰缝必须先涂刷1-2遍低浆,其材料与勾缝材料相同;勾缝必须勾严压实,保证胶泥饱满。
承接各防腐工程施工:30年玻璃钢防腐施工经验,值得信赖!
武汉防腐,武汉玻璃钢防腐,武汉钢结构防腐,武汉酸碱池防腐,武汉污水池防腐,武汉储罐防腐,武汉油罐防腐,武汉运输罐防腐,武汉设备防腐,武汉管道防腐,武汉油漆防腐,武汉网架防腐,武汉高空防腐,武汉耐酸砖防腐,武汉花岗岩防腐等.
一、技术要求:
1、勾缝施工时,必须环氧胶泥完全固化后进行;灰缝必须清扫干净、无油污及其他杂质;灰缝必须先涂刷1-2遍低浆,其材料与勾缝材料相同;勾缝必须勾严压实,保证胶泥饱满。
2、无论采用哪种砌法,其环向,顺向灰缝均应错开,不允许重缝、通缝。
3、砖板衬里的施工环境温度 以15-30℃为宜,相对湿度不宜大于80%,当施工环境温度低于15℃时,如在室内应采取加热保温措施,施工环境内不许接触大量水、水蒸气与火源。
二、衬砌施工质量检查:
1.验收:当砖板衬里施工完毕后,应对整个施工质量进行全面验收。验收应执行HGJ229-91中砖板衬里部分质量检查的有关条款。
A、砖板衬里的平整度和坡度应符合下列要求。
(1)衬里应平整。用线锤或2m直尺检查,允许凹凸不大于4mm。
(2)衬里层相邻砖板之间的高差,砖不大于1.5mm,板不大于1mm。
(3)坡度应符合设计要求。允许偏差为坡度的±0.2%;做泼水试验时,水能顺利排出。
B、人孔、接管的套管衬砌应牢固,胶泥填充应饱满,抹缝应平整、套管不得突出法兰面。
C、结合层的厚度与胶泥缝的宽度应符合图纸规定,以5~10倍放大镜检查胶泥缝,胶泥应饱满、均匀,不得有气孔和裂 纹现象。
D、用手锤轻轻敲击砖、板面,如发出金属清脆声,证明衬砌良好,质量合格;如有空音,则胶泥与砖、板结合不好,应返工重衬;仍不合格,则全部拆除返工。
E、胶泥质量的检查
(1)在施工时,以施工用胶泥装入30×30×30mm3的模具中制成抗压测定试件。将衬里所用的砖板,用胶泥搭接,制成粘结力测定试件。在与衬里设备同样的固化条件下制备标准试件,测定其抗压强度与抗拉强度并与标准值对比。
(2)以白棉花团蘸丙酮,擦拭树脂胶泥表面,如棉花无染色或粘挂现象,即认为胶泥固化完全;反之可认为胶泥尚没固化完全。
(3)结合层胶泥饱满度的检查;以小手锤轻轻敲击砖板面,如发出与金属同样的坚实声,证明胶泥与砖板粘结紧密,结合层胶泥饱满;如发出空音,则说明胶泥与砖板结合不好,杜绝结合层的胶泥不饱满。