低压框架断路器触头烧毁原因求大神
流年0261
流年0261 Lv.2
2019年03月15日 11:46:52
只看楼主

低压进线断路器  下口发生短路 上口动静触头为什么会成这样

微信图片_20190315114538.jpg 微信图片_20190315114528.jpg低压进线断路器  下口发生短路 上口动静触头为什么会成这样
yeyishuang_a
2019年03月15日 12:16:59
2楼
相间隔板是否装好?

流年0261:这个是框架里边拍的  外观看不出来痕迹  抽出来才发现这样了

回复
feily722
2019年04月15日 14:58:59
3楼
短路后弧光拉到上触头了吧
回复
青花那个瓷
2019年04月15日 15:39:57
4楼
上口是电源侧,在断路器断开短路电流的过程中,短路电流经过上活动触头,因动静触头接触面压力的不均,压力小的地方就会产生高温拉弧,个人认为是正常的, 轻微烧损检修打磨一下,一般是不影响继续使用的。
回复
陕西赛普瑞电气
2019年04月30日 14:10:35
5楼
看看是否有潮湿凝露现象,触头凝露引发烧毁的情况时有发生,一旦发现凝露要及时处理,可以在柜内除湿器如SEPRI-CS-NL防凝露装置www.sxsepri.com,可以多交流沟通
回复
hkshaochanggen
2019年05月12日 12:53:09
6楼
赞同4楼的说法
回复
woshixyzl
2019年05月13日 13:25:18
7楼
4楼说的有道理
回复