低压进线断路器 下口发生短路 上口动静触头为什么会成这样
![微信图片_20190315114528.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
低压进线断路器 下口发生短路 上口动静触头为什么会成这样
2楼
相间隔板是否装好?
流年0261:这个是框架里边拍的 外观看不出来痕迹 抽出来才发现这样了
回复
3楼
短路后弧光拉到上触头了吧
回复
4楼
上口是电源侧,在断路器断开短路电流的过程中,短路电流经过上活动触头,因动静触头接触面压力的不均,压力小的地方就会产生高温拉弧,个人认为是正常的, 轻微烧损检修打磨一下,一般是不影响继续使用的。
回复
5楼
看看是否有潮湿凝露现象,触头凝露引发烧毁的情况时有发生,一旦发现凝露要及时处理,可以在柜内除湿器如SEPRI-CS-NL防凝露装置www.sxsepri.com,可以多交流沟通
回复
6楼
赞同4楼的说法
回复
7楼
4楼说的有道理
回复