请教一个关于抗震等级的问题
david_tjw
david_tjw Lv.2
2005年01月23日 16:52:58
只看楼主

两幢40m高的房屋,且均按7度抗震设防,甲幢为框架结构,查“抗震规范”框架抗震等级为二级,乙幢为框架-剪力墙结构,查“抗震规范”框架抗震等级为三级。为什么?请大侠指教。此题该如何做答?有知道出处的吗?

两幢40m高的房屋,且均按7度抗震设防,甲幢为框架结构,查“抗震规范”框架抗震等级为二级,乙幢为框架-剪力墙结构,查“抗震规范”框架抗震等级为三级。为什么?
请大侠指教。此题该如何做答?有知道出处的吗?
免费打赏
david_tjw
2005年01月23日 17:10:35
2楼
没人理呢?看来是问题太菜了
回复
szcj815
2005年01月23日 19:10:03
3楼
框架结构的抗震体系只有框架一个,框架-剪力墙结构抗震体系有两个,先是剪力墙

后是框架,

所以纯框架抗震不利,抗震等级较高
回复
david_tjw
2005年01月25日 21:53:56
4楼
多谢斑竹
回复
szcj815
2005年01月26日 09:10:52
5楼
不用客气,大家共同进步
回复
a-load
2005年01月26日 20:31:19
6楼
版主说得对,剪力墙是第一道防线,框架是第二道防线。所以框架的抗震等级可降低一级。

但是如果剪力墙部分的刚度相对较小时,则框架部分的设计仍应按纯框架结构中的框架考虑,不能降低要求。
回复
gangjinyuhunningtu
2005年01月27日 15:29:34
7楼
要理解概念设计(规范条文)的为什么,及其概念与量化的关系
回复
syc114
2005年01月27日 15:30:03
8楼
我记得抗震上好象有,若框架部分承受的地震倾覆力矩大于总地震倾覆力矩的50%,那么框架部分就要按框架结构来确定了
回复
ztg
2005年11月30日 21:51:51
9楼
在框架-剪力墙结构体系中,从抗侧力效能来讲,剪力墙要高于框架,因此其可靠度要求应高于框架。
回复
dgy167
2005年12月15日 23:04:18
10楼
同意9楼的说法!
回复
cxianning
2005年12月30日 16:17:23
11楼
在框剪结构中,一般情况下地震倾覆力矩主要由剪力墙承担,因此剪力墙中的框架处于次要地位,不像框架结构中的框架在地震作用中那么重要,其抗震等级也就比框架结构中的框架要低。
还要注意《抗规》6.1.3的第一条 框剪结构当框架承受的地震倾覆力矩大于总倾覆力矩的50%时,框架部分的抗震等级应按纯框架结构确定。但高度可以适当比纯框架结构有所提高
回复

相关推荐

APP内打开