【现场照片—艳阳天大酒店空调工程】
m101455
m101455 Lv.12
2008年02月15日 12:57:43
来自于工地图片
只看楼主

艳阳天旺角酒店属湖北艳阳天旺角工贸发展有限责任公司投资兴建的餐饮业连锁酒店,旗下共有四家连锁分店:京汉店、杨园店、中北路店和百花园店。艳阳天大酒店在湖北武汉餐饮业发展势头迅猛,在湖北地区餐饮业排行前十强。本帖主要介绍的是艳阳天旺角酒店—杨园店兴建的过程,记录了施工现场概况。艳阳天旺角酒店—杨园店属改造项目,原建筑为铁四院工人俱乐部,占地面积约3000m2,地上三层。改造后建筑面积扩大为约10000m2,地上四层,餐饮营业面积可达8000m2,可容纳近5000人同时用餐。建有大型立体停车场,中大型婚宴喜庆餐厅五个,各类包房、贵宾房60多套,设有屋面露台花园,酒店大厅设有两部观光电梯。兴建总投资达3000万元。

艳阳天旺角酒店—杨园店于2007年4月初动工兴建,于2007年12月28日正式开业迎宾。

1203051661955.JPG

m101455
2008年02月15日 13:03:33
2楼
空调设计概况
空调冷负荷:1639kW;空调热负荷:676kW。空调制冷主机采用水冷螺杆机组,空调供热设备采用燃气常压热水锅炉。

空调系统设计
制冷机房设在二层辅助建筑内,冷却塔布置在三层屋面。
一层至四层空调水系统按每层分为一个环路,各环路均为同程式系统。
空调系统膨胀水箱设在屋顶。
大厅及二、三层宴会厅采用空调机组单风道低速送风,采用散流器与百叶风口平顶下送风。
一层中庭区域以及四层宴会大厅采用大风量风机盘管侧送风。
餐厅包房及娱乐室等房间采用风机盘管加新风系统。

通风及排烟设计
餐厅包房、大厅换气次数5次/h,内走道换气次数不低于3次/h。通风及排风共分为四个系统,每层均集中排至排风竖井,由屋顶排风机排出。厨房及操作间的通风换气由专业公司负责。
中庭设机械排烟系统,三层内走道设置机械排烟系统,每个防烟分区设带有手动和自动开启装置的多叶排烟口,排烟口与排烟风机联锁,当任一排烟口开启时,排烟风机即启动。排烟系统共分两个系统,由排烟竖井经屋顶排烟风机排出。

上图为一层中庭宴会大厅、下图为四层宴会大厅。
回复
m101455
2008年02月15日 13:07:26
3楼
1、建筑施工现场
回复
m101455
2008年02月15日 13:10:46
4楼
2、建筑施工现场
回复
m101455
2008年02月15日 13:13:23
5楼
3、建筑施工现场
回复
m101455
2008年02月15日 13:18:10
6楼
4、建筑施工现场
回复
m101455
2008年02月15日 13:22:38
7楼
5、建筑施工现场
回复
m101455
2008年02月15日 13:24:52
8楼
6、建筑施工现场
回复
m101455
2008年02月15日 13:30:20
9楼
7、建筑施工现场
回复
m101455
2008年02月15日 13:31:50
10楼
8、建筑施工现场
回复
m101455
2008年02月15日 13:34:19
11楼
9、建筑施工现场
回复

相关推荐

APP内打开