关于洁净空调机组风机段积水问题
tjdcl
tjdcl Lv.2
2019年03月07日 21:32:17
只看楼主

我单位新装了一台AHU空调机组,采用全新风送风,使用单元为实验室,所以机组没设立回风。顺序是:新风--初效--热盘管--冷盘管--加湿--风机--中效--出风段。使用单元对温湿度有要求,湿度要求在45-65之间,由于机组未设回风,所以加湿动作比较频繁。现在问题出来了,总是在风机软连接段发现有存水现象,而且风机后面中效段在机箱内部慢慢就形成了积水。请专家解释下这个问题,有没有什么好的解决方法。多谢。也可以微我,jingyi344700

2019年03月12日 00:21:01
2楼
没有设计资料无法准确判断,姑且猜测1,没看见你的机组有再热段,难道你是机械露点送风吗?2加湿段应该放在出风段。估计是机械露点送风的原因导致加湿水蒸汽又冷凝成水了吧!
回复
tjdcl
2019年03月15日 20:52:22
3楼
感谢评论,我们初步分析也是因为加湿蒸汽预冷饱和形成冷凝水造成。不知道当时为什么这么设计。我们还要找到设计资料再研究一下。如果找到资料,一起探讨。多谢了。
回复
477songx
2019年05月15日 14:25:08
4楼
组段顺序和控制逻辑都出现问题了;夏季应该通过表冷后再热来实现温湿度控制,冬季采用加热后加湿来控制。
回复
helijun007
2019年05月24日 11:27:10
5楼

请给出该AHU的温湿度各个季度自动控制运行逻辑。夏季不存要加湿的工况呀,

详见冬天与夏季焓湿图。

企业微信截图_15586682809715.png企业微信截图_15586683313336.png

回复