在一根DN50的镀锌管上开三通接出一个DN25的口
chengjun761113
2005年01月23日 15:00:39
只看楼主

在一根DN50的镀锌管上开三通接出一个DN25的口,供其他用户接水,开三通的定额是怎么计算啊,请教各位大侠,不吝指教

在一根DN50的镀锌管上开三通接出一个DN25的口,供其他用户接水,开三通的定额是怎么计算啊,请教各位大侠,不吝指教
免费打赏
chengjun761113
2005年01月23日 15:10:19
2楼
现在都是采用DN50XDN25三通连接器
回复
a-guang521
2005年01月23日 16:11:55
3楼
定额上应该已经综合考虑三通了,不用计算的啊!
回复
cjqzgb
2005年01月26日 10:29:40
4楼
我们福建是套修缮定额2-150镀锌钢管断管加三通(螺纹连接DN50)
回复
superamerican
2005年01月26日 22:23:11
5楼
我套的是江苏市政定额燃气工程中的镀锌管新旧管道连接.
回复
jswgq-55
2005年01月27日 16:40:42
6楼
要是在机房可套六册定额,其它可能就没戏了。
回复
chengjun761113
2005年01月28日 20:57:25
7楼
现在我们都在采用PPR管,在安装完毕的PPR上,开三通又是怎么算的呢,没有准确的定额可供参考啊,因为仅开三通用的材料就不少啊,比如是在De63的管上开De50的吧,所需材料有三通63X50、直通De63、外丝活接De63X50、内丝直通De63X50,仅单纯材料就要有160元,那这安装费又怎么算啊,
还有上面的,给排水定额上没有,那能不能其他的定额呢,有说服力吗?
回复
jswgq-55
2005年01月29日 15:14:55
8楼
投标的时侯业主没有具体要求吗?答疑的时侯就应提出。
回复
chengjun761113
2005年01月29日 21:20:02
9楼
可现在遇到这种情况又要怎么办啊?可现在遇到这种情况又要怎可现在遇到这种情况又要怎么办啊?么办啊?可现在遇到这种情况又要怎么办啊?
回复
chengjun761113
2005年01月29日 21:21:31
10楼
可现在遇到这种情况又要怎么办啊?可现在遇到这种情况又要怎可现在遇到这种情况又要怎么办啊?么办啊?可现在遇到这种情况又要怎么办啊?
回复
heijindishi
2005年01月30日 18:02:24
11楼
定额里有挖眼三通的制作安装,就是这个了,不知道你是哪个省的
回复

相关推荐