请问低压电气中也有“五防”吗?
ikealan
ikealan Lv.2
2008年02月14日 21:18:53
只看楼主

近日我公司来了一位新同事,说高压负荷开关有“五防”低压电气开关也有“五防”我们问他他只是说一定有,请教各位低压有五防装置?谢谢!!

近日我公司来了一位新同事,说高压负荷开关有“五防”低压电气开关也有“五防”我们问他他只是说一定有,请教各位低压有五防装置?谢谢!!
免费打赏
lingxuct
2008年02月15日 18:19:34
2楼
现在低压开关柜也向高压开关柜看齐,我们现新装的基本达到了五防要求。
回复
ikealan
2008年02月16日 10:54:55
3楼
楼上兄台能否说仔细些呀?我学的是八十年代的知识,用的是现代的设备所以有些还不明白,谢谢!
回复
linx8849
2008年02月16日 10:56:38
4楼

?
回复
绿叶随风
2008年02月16日 13:41:28
5楼
哪低压五防啊?
回复
jason_xianfeng
2008年02月17日 01:32:33
6楼
目前的标准里好像还没有这方面的规定和要求
回复
ztszhou
2008年02月17日 16:27:30
7楼
暂时我还没听说过标准里有这个要求。
回复
free2my
2008年02月17日 19:49:11
8楼
暂时没听说过有这样的标准 不过可以是一个方向
回复
hwc_wy
2008年02月18日 16:52:24
9楼
五防主要是针对高压的,低压现在的标准没有明确要求,只是在产品行业上有关于类似高压的个别方面的要求
回复
zhang1976yong@co163
2008年02月18日 17:11:51
10楼
no没有no
回复
安石
2008年02月20日 17:35:23
11楼
五防:1,防止带负荷拉(合)隔离开关,2,防止误分合断路器,3,防止带电挂接地线,4,防止带接地线合隔离开关,5防止误入带电间隔. 这一些好像在低压上要求的不太高.但操作中还是要注意的.