随着人们生活水平的提高,人们更加重视健康的生活环境,住宅建设在质量和标准上不断提升,在国家政策的导向之下全装修住宅快速发展,住宅建筑的排水系统,作为人类生活必不可少的环节,也更加引起人们的关注。 目前,国内住宅排水主要分为同层排水和异层排水。同层排水同早期的隔层排水相比,优势明显,成为近年来大力推广和使用的一种排水方式。然而,随着建筑品质的不断提升,同层排水中使用最广的降板同层排水也暴露出许多问题,相比而言不降板同层排水的优势逐渐凸显,配套产品也逐渐成熟,开始为更多的建筑设计所青睐。本文从不降板同层排水系统的政策背景、设计理念、优缺点比较、造价分析、应用设计等方面逐条分析。
《给排水设计规范》(GB 50015-2003) 2009 年版 4.3.3 条 规定:排水管道不得穿越住宅卧室、客厅、餐厅,不宜靠近卧室临近的内墙,不宜穿越橱窗壁柜,不得布置在食堂、厨房的操作、备餐上方。
《住宅设计规范》(GB 50096-2011)8.2.8 条规定:污废水排水横管宜设置在本层套内。《建筑同层排水工程技术规程》(CJJ 232-2016)3.2.1、3.2.2条规定:对于公共厕所中成组排列的多套大便器,排水横管较长时,不宜采用降板敷设方式。
3.3.13条规定:降板区域(或建筑面层抬高区域)不应有漏水或积水现象。当降板区域采取积水排除措施时,积水排除装置接入立管前应设置水封,且应具有防干涸和防反溢功能。
设计理念
所谓同层排水是把排水横支管敷设在本层卫生间内,不穿越下层楼板,在本层汇入立管。降板同层排水和不降板同层排水区别在于管道在本层的走管方式。两种都是现在主推的排水方式。
同层排水与异层排水系统示意图
不降板同层排水是同层排水领域一种新的科学技术应用。实现建筑卫生间(也适用于厨房和阳台)既不结构降板也无需额外抬高完成地面的同层排水方式。通过排水汇集器(WAB)和特殊的可调式配件(WAB)实现不降板同层检修排水系统(WAB)。
不降板同层排水建筑构造大样
优缺点比较
一、降板同层排水的不足
1、地面渗漏是降板同层排水使用过程中存在的主要问题。楼面防水一旦失效,就会造成沉箱积水,渗进沉箱里的水又缺少安全排放的措施。积水排不出去就留下了一个难以根治的隐患,久而久之你的厕所就会有股独特的味道缭绕不散。
沉箱积水现象
2、降板同层排水还存在着地漏检修困难和反臭等问题,这都与排水支管的存水弯设置在降板层内有关系。如果设置不合理,加上排水不通畅,存水弯很容易堵塞。并且,清通堵住的存水弯缺少有效科学的方法,更有甚者需要凿开卫生间地面挖开降板层来清通检修,这大大损害了住户的体验,也给住户造成不小的经济损失。普通的存水弯由于水封的高度和容量的不足,在不能经常能到生活用水补充的情况下就会造成水封的干涸。如此,污废排水管中难闻有害的气体就会通过地漏和排水器具返入室内。
存水弯处易堵塞不易清通
3、沿墙敷设的同层排水系统(墙排系统)是一种比较高端的卫生间器具的排水选择。然而,市面上的绝大多数的同层排水墙排系统厂家由于产品的不完善或是设计理念的差异,造成了即便是同层排水使用了墙排系统也依然还要采用降板的这种做法。采用墙排的降板同层排水系统存在两个关键的弱点:
(1)墙排系统比普通下排系统要贵许多,在此基础上依然要做出降板的选择无疑是不明智的。同时还“继承”了降板同层排水的种种缺点。
(2)地漏设置困难。通过小降板来实现安装地面地漏,但是,这种无奈的选择限制的地漏的功能。由于降板高度有限,此处能安装的地漏区别于普通的大流量地漏,排水能力大打折扣,势必会造成地面水排放不通畅。
地漏设置困难(且必须要小降板)
要达到设计时理想的效果,那必须建立在“有正确的施工”的基础上。
标准的同层排水降板回填工艺要求较高,但实际装修回填中许多案例都用了煤渣或者建筑垃圾,施工单位做不到标准流程:
采用排水汇集器(WAB)的不降板同层排水系统,针对降板同层排水的固有问题,均都采取了安全有效的解决措施。
二:建筑不降板同层检修(WAB)排水系统优点:
1、彻底解决层高问题
二:建筑不降板同层检修(WAB)排水系统优点:
1、彻底解决层高问题
3、大幅降低综合造价
(1)防水成本:传统降板同层排水需要在回填前和回填后共做两次防水,而不降板同层排水只需做一次防水,以降350mm、6m2卫生间计,节省造价约900元。
(2)回填材料成本:传统降板同层排水需用陶粒混凝土填充降层区域,以降350mm、6m2卫生间计,节省造价约1100元。
(3)模板/钢筋成本:传统降板同层排水需在四周侧向支模,以降350mm、6m2卫生间计,需增加造价约600元,传统降板同层排水在回填层上方需做钢筋混凝土层(40mm),节省造价约900元。
4、提高排水安全性
5、提高排水通畅性,易清通检修
所有横支管在排水汇集器处共用一个水封,排水器具下方不设存水弯,所有器具连接均选用弯头,大大减少排水管道堵塞点。“共用水封”是整个系统中所有废水管唯一的存水弯,“共用水封”作为唯一可能的堵塞点,这套系统为此特地设计了检修口,假使出现堵塞的情况,也可以由住户自己轻松完成清通。
6、解决地漏设置困难的问题
地漏等地面排水配件高度可调节,适用于二次装修,无需更换
坐便器占用长度空间
造价分析
1、造价对比
造价对比及施工工序节点表
2、造价差异的原因如下
传统降板综合造价偏高的主要原因:
(1)两道防水层;
(2)需要做地板支模和侧向支模;
(3)复杂繁琐的陶粒回填工程;
(4)需要做钢筋混凝土保护层;
(5)需做降板层积水排除装置;
(6)两次蓄水试验,增加人工成本和工期成本。
不降板综合造价低的原因:
(1)只做一道防水;
(2)无需支模;
(3)无降板层,不需回填材料;
(4)只需做简单的砂浆找平处理;
(5)无积水排除装置。
综上所述,不降板同层排水比降板同层排水价格 有明显降低。
应用设计
1、排水立管穿楼板预留孔洞
500×270(特殊单立管)
2、安装排水汇集器、排水立管
3、采用C20细石混凝土分两次回填(特别情况选用高一标号的混凝土回填)
4、找平+防水
5、安装排水支管、马桶支架等
6、其中侧排地漏使用柔性位置调节器连接排水汇集器,方便调整位置
7、铺设墙地砖、安装洁具等
流程动图排水汇集器安装L形不降板地漏安装排水支管平面图-某公寓B型洗手间排水支管管道效果图-公寓B型洗手间不降板同层排水施工现场不降板同层排水实装照片
总结
随着技术的日益完善和成熟,在国家政策的导向之下,国内同层排水系统会越来越完善,降板同层排水的问题也会逐步解决,作为同层排水中新兴的不降板同层排水技术,也会更加引起重视。国内同层排水的未来,任重而道远,作为同层排水新技术的不降板同层排水,也大有可为
申明:本文转自网络,版权归原作者所有,如需转载,请标明来源;如有侵权,请联系删除。