谁知道“两线一地”制输电的情况?
cqs79
cqs79 Lv.2
2005年01月23日 11:20:44
只看楼主

我知道这种输电方式已经被淘汰了,但希望知道人说说,供大家学习啊!

我知道这种输电方式已经被淘汰了,但希望知道人说说,供大家学习啊!
免费打赏
nlb
2005年01月25日 05:47:02
2楼
70年代以前在较偏远的农村地区,小负荷的10~60kv系统有采用两线一地供电方式的,就是在线路的电源侧和负荷侧各打一个接地极,将一相接地来代替一根导线。这种方式不太安全且对通信干扰很大。
回复
bdylcf
2005年12月08日 19:22:40
3楼
介绍不详细。请问如果电源恻接地线断了,会怎样
回复
4291545
2005年12月08日 23:09:23
4楼



所谓“两线一地”,是指三相输电过程中,将其中的一相用大地作为导体来传输,到达负荷点以后,采用电容器将其还原成相电压,这种输电方式已很少采用
回复

相关推荐