预应力碳纤维板加固是利用锚固粘贴于被加固部位上的碳板对其施加预应力,使其受力状态得到相应的改善。 定位放线 按设计图纸,精确放样碳板及模具在实地的位置,用墨斗弹出线。建议先弹出梁中心线,再从桥墩中心量出模具的位置,要考虑伸长量。 钻孔 按照设计要求在相应位置钻孔、打磨。钻孔应避开钢筋的位置,且不能把梁打穿。当钻孔与钢筋位置发生冲突时,适当调整孔位,钻孔时应垂直梁体,钻孔深度不少于10 cm,根据板底的厚度决定。
预应力碳纤维板加固是利用锚固粘贴于被加固部位上的碳板对其施加预应力,使其受力状态得到相应的改善。
定位放线
按设计图纸,精确放样碳板及模具在实地的位置,用墨斗弹出线。建议先弹出梁中心线,再从桥墩中心量出模具的位置,要考虑伸长量。
钻孔
按照设计要求在相应位置钻孔、打磨。钻孔应避开钢筋的位置,且不能把梁打穿。当钻孔与钢筋位置发生冲突时,适当调整孔位,钻孔时应垂直梁体,钻孔深度不少于10 cm,根据板底的厚度决定。
开槽、修整
沿两端锚块放线区域开槽,深度约为2~75px,长度略长于固定端及张拉端的限位框10-500px,开好槽后再修补内表面平整。
开槽完毕后,用修补胶修补,待完全固化后进行打磨,确保表面的平整,以保证锚具更平整地安装。
种植锚栓
种植高强化学螺栓或高强机械锚栓,螺杆等级建议8.8级以上。植筋胶要饱满包裹螺栓,顺时针旋转放入孔眼内。 固化期间不能扰动。凝固后才能上紧锚具螺栓。
安装限位框、锚块
安装两端限位框(固定端和张拉端)、锚块。将锚块分别置于限位框内,保持两端中心线一致后固定,确保张拉端锚块能在限位框内自由滑动。
固定端锚块侧面螺栓强度建议用12.9级以上,锚块两端的锲形孔小孔均是朝内,高强螺杆建议用10.9级以上。
安装碳纤维板
根据设计要求裁剪碳板,板裁剪长度每端各预留5-250px。将碳板装入锚具锲型孔内,滑动张拉端锚块至起始位置,并用夹具夹紧。
安装千斤顶
在张拉端依次安装高强螺杆、垫片、4个螺母、千斤顶前方的挡块及千斤顶,并调整至顶紧。千斤顶的受力方向应与预应力碳纤维板的中心线重合。
涂碳纤维板胶
现场应做好防护措施,再开始预张拉,以确保施工安全。预张拉卸载后,在碳纤维板表面用刮板涂抹碳板胶,保证涂抹均匀。
预应力张拉
按设计要求进行逐级正式张拉(每25%一级),每级张拉后需持荷3-5分钟,同时记录相应的拉力及伸长量,再进行下级张拉。
张拉完成后旋紧螺母,卸除千斤顶,并切除过长螺杆。
碳纤维板加压
每隔2米安装一个压片固定,采用膨胀螺栓固定,并轻微加压。
养护
最后,涂刷防火、防腐涂料,对锚具及碳板做好防护处理。