钢排管换热面积的确定
紫月依依yan
2019年02月23日 11:10:34
来自于制冷技术
只看楼主

请问每间冷库制冷量是67.75KW,进出乙二醇水溶液温度为-15℃/-10℃,库内采用光滑钢排管,需要钢排管的换热面积是多少?其中换热系数和传热温差怎么确定?

请问每间冷库制冷量是67.75KW,进出乙二醇水溶液温度为-15℃/-10℃,库内采用光滑钢排管,需要钢排管的换热面积是多少?其中换热系数和传热温差怎么确定?
免费打赏
斗战圣佛
2019年03月30日 08:36:11
2楼
常规38钢管自然空气换热系数一般在8~10W/m2.℃。
回复
one一个路人
2019年12月24日 15:34:09
3楼

也是冷藏库吗?感觉乙二醇的出水温度有点高的样子,估算的话是不是用冷间面积乘以1.3~1.5得到的便是顶排管换热面积 ?