在用电信息采集系统中,关于电流、有功功率、无功功率的问题
小然谣
小然谣 Lv.2
2019年02月18日 21:38:05
只看楼主

在用电信息采集系统中,对一个行业分类是“排灌”的10kV用户某一时刻的电流、有功功率及无功功率数据采集如下:  IA=0.72A,IC= -0.76A PA=5.4kW,PC= -3kW  P=2.4kW     QA= 4.6kVA,  QC=6.8kVA  Q=11.4 Kva  请教各位师傅,这个时刻用户的功率因数角在哪个范围,最好给出分析思路,不胜感激。

在用电信息采集系统中,对一个行业分类是“排灌”的10kV用户某一时刻的电流、有功功率及无功功率数据采集如下:  IA=0.72A,IC= -0.76A

PA=5.4kW,PC= -3kW  P=2.4kW    

QA= 4.6kVA,  QC=6.8kVA  Q=11.4 Kva  请教各位师傅,这个时刻用户的功率因数角在哪个范围,最好给出分析思路,不胜感激。

免费打赏
风平浪静02
2019年02月19日 15:58:17
2楼

正常情况下:cosφ=1/[√1+3(Pc-Pa)(Pc-Pa)/(Pc+Pa)(Pc+Pa)];

正常情况下,Pc不太可能为负值,而且Pc应该大于Pa。应该属于相序反接,或者容性负载情况下。

根据你提供的信息,功率因数在0.16,功率因数角度大约为80度, 估计可能是变压器空载,或者是电容器负载情况。 

回复