一种消防给水系统的新型式
pengzhimin
pengzhimin Lv.3
2008年02月14日 09:35:46
只看楼主

现有一个超高层项目,建筑高度为240米,消防给水系统为串联供水方式,立管上设有接力水泵,详情可参见附图。现有北京一设计院意见为“消火栓系统图中,不能直接在管网上设泵抽水,必须设置中间水箱”。而《全国民用建筑工程设计技术措施给水排水》2003第7.4.2-2-② a. 消防水泵可从消防水池(箱)或消防管网直接吸水。消防水泵从上到下依次顺序启动。请大家来讨论一下这个议题。

82dc602d1edf25fe4c09.rar
111 KB
立即下载
免费打赏
zysswy533442
2008年02月14日 10:40:43
2楼
我个人认为是要设中间水箱的。再说了,建筑的给水也是要分区的,中间肯定是有水箱的,为什么不利用呢?直接从管网里抽水,你是先启动下面的水泵,当上面水泵还没有启动的时候,下面水泵的压力是不是对管网不利?
回复
lb91720
2008年03月08日 14:07:04
3楼
谢谢楼主分享!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
梦想成真321
2010年08月04日 09:06:30
4楼
没有人做更多的评论呢?希望多多讨论,我也好学习学习
回复
co1440125522085
2015年09月06日 14:38:23
5楼

谢谢楼主分享
回复