共用接地线的问题
fritz521
fritz521 Lv.2
2019年02月11日 13:33:32
只看楼主

新增一台大型设备,双拼 4*240mm2+1*120mm2 的电缆 给新增设备供电。  同时,计划放一根 4*150mm2+1*75mm2的电缆用于动力柜,动力柜电气柜和新增设备电气柜靠在一起,且这两路电源都从同一台变压器低压侧引出来,因距离较远(约400米)想省一些电缆的费用,用于动力柜的五芯电缆想省一根地线、用四芯4*185mm2,从旁边的新增设备上取地线,这个方案可行?(如下图所示) 动力柜绝大多数时间是轻载.

新增一台大型设备,双拼 4*240mm2+1*120mm2 的电缆 给新增设备供电。  同时,计划放一根 4*150mm2+1*75mm2的电缆用于动力柜,动力柜电气柜和新增设备电气柜靠在一起,且这两路电源都从同一台变压器低压侧引出来,因距离较远(约400米)想省一些电缆的费用,用于动力柜的五芯电缆想省一根地线、用四芯4*185mm2,从旁边的新增设备上取地线,这个方案可行?(如下图所示) 动力柜绝大多数时间是轻载.

或者大神们有更好的省钱的方案?







2222222222222222222222.PNG

免费打赏
monkeyboss
2019年02月11日 15:29:59
2楼
有必要分开放两趟线路吗?值得思考~

fritz521

1,断路器用的1000A的  在大的没有了
2,双拼240的电缆已经够粗了 , 施工难度已经很大  不可能再粗了

回复
秋huang1025
2019年02月11日 16:30:25
3楼

保护接地应该没问题!

回复
xxm1982
2019年02月11日 22:05:56
4楼
不需要这样吧,用TN-C-S系统就好了啊,四芯电缆过来,接地就近引入啊

fritz521:感谢!

fritz521:三根电缆都用4芯电缆   然后在电气柜处做接地装置,引到地下 是吧    

回复
echizenace
2019年02月12日 08:06:08
5楼
TN-C-S 
回复
ch180172
2019年02月12日 15:06:04
6楼
值得思考的问题
回复
yvhezhang
2019年02月13日 09:42:39
7楼
用TN-C-S系统,应该是。
回复
杨建001
2019年03月31日 10:23:50
8楼
谢楼主的资料