第一:环境温度2-5℃,制热调试风冷螺杆热泵机组时,降膜式蒸发器,R134a冷媒,没有视液镜,10个热力膨胀阀;调试时,过冷度有2℃,好几个过热度差不多5/6℃,另有好几个膨胀阀都调的关完了,过热度还是负值,并且蒸发不完全,感觉前后作用不大,压机吸气口结霜,感觉有点回液。机组排温一直上不去不到40℃,水温拉不上去,吸气压力1.1,排气压8.1,机组冷媒量260公斤,按名牌量加的 第二:水冷螺杆冷水机组中,干式、满液式、降膜式蒸发器用的热力膨胀阀时,其过热度分别多大合适?壳管冷凝器的过冷度多大?
第一:环境温度2-5℃,制热调试风冷螺杆热泵机组时,降膜式蒸发器,R134a冷媒,没有视液镜,10个热力膨胀阀;调试时,过冷度有2℃,好几个过热度差不多5/6℃,另有好几个膨胀阀都调的关完了,过热度还是负值,并且蒸发不完全,感觉前后作用不大,压机吸气口结霜,感觉有点回液。机组排温一直上不去不到40℃,水温拉不上去,吸气压力1.1,排气压8.1,机组冷媒量260公斤,按名牌量加的
第二:水冷螺杆冷水机组中,干式、满液式、降膜式蒸发器用的热力膨胀阀时,其过热度分别多大合适?壳管冷凝器的过冷度多大?
第三:风冷螺杆热泵机组中,1,制冷时,三种蒸发器过热度?翅片过冷度?2,制热时,三种蒸发器的过冷度?翅片的过热度?