主要的麻烦是这个办公楼有个地下室,还是III类地下车库,4200平方米,停118辆车。
主要的麻烦是这个办公楼有个地下室,还是III类地下车库,4200平方米,停118辆车。
12楼
且不说地面以上的建筑,因所述不详,无法判断!
就拿地下停车库来说,虽然停车是118辆,是三类停车库,按照GB50067-97有关是否设报警系统的章节是明确的:不需报警!但我们也知道,这类地下停车库一般一个防火分区的面积是2000M2,如设自动喷淋可至4000M2,这4200M2还是超过了一个防火分区的面积,亦即:必须设防火卷帘.那么防火卷帘如何动作?总不至于手动吧?所以我个人觉得报警系统还是设了的好!
这一类边缘性的问题确实常常让人困惑,我认为这也是规范编制的不足.同时也希望大家能就这些不足深入地探讨.
回复
13楼
34.9.0.7 除敞开式汽车库以外的Ⅰ类汽车库、Ⅱ类地下汽车库和高层汽车库以及机械式立体汽车库、复式汽车库、采用升降梯作汽车疏散出口的汽车库,应设置火灾自动报警系统。
这条规范是不是这个意思?I类汽车库、II类地下汽车库、高层汽车库、机械式立体汽车库、复式汽车库、采用升降梯作汽车疏散出口的汽车库,如果不是敞开式的,就需要设置火灾自动报警系统。III、IV类汽车库肯定就不需要了,这一点楼上唐版主是正确的。至于分区防火卷帘不是个大问题,可以采用自带探测器的防火卷帘解决。关键的问题是机械排烟的联动,除了火灾自动报警系统,没有别的可以替代。
回复
14楼
其实排烟也可以用自动喷淋系统的压力开关连锁启动,也不需要报警系统联动。问题是有人这么干过没有?
回复
15楼
回楼上:不是有没有有人干过的问题,《建筑电气》就有关于不设报警的联动方案论文,本人做过两个,没有问题。!!!
回复