6层不带集中空调的多层办公楼要作报警系统吗?
hitwb
hitwb Lv.7
2005年01月22日 22:36:23
来自于防雷减灾
只看楼主

主要的麻烦是这个办公楼有个地下室,还是III类地下车库,4200平方米,停118辆车。

主要的麻烦是这个办公楼有个地下室,还是III类地下车库,4200平方米,停118辆车。
免费打赏
家辉
2005年01月22日 22:48:49
2楼
34.9.0.7 除敞开式汽车库以外的Ⅰ类汽车库、Ⅱ类地下汽车库和高层汽车库以及机械式立体汽车库、复式汽车库、采用升降梯作汽车疏散出口的汽车库,应设置火灾自动
报警系统。
34.9.0.8 火灾自动报警系统的设计应按现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》的规定执行。

采用气体灭火系统、开式泡沫喷淋灭火系统以及设有防火卷帘、排烟设施的汽车库、修车库应设置与火灾报警系统联动的设施。
如果没有防火卷帘、排烟设施应该说不用设置了;
回复
lengbing
2005年01月22日 22:49:31
3楼
我看是不用
回复
lengbing
2005年01月22日 22:52:17
4楼
超过2000平米的地下室要排烟,喷淋,靠水流指示器联动排烟风机可以实现了。
回复
闪电喵哥
2005年01月22日 23:56:50
5楼
这条规范你也敢不执行啊,玩命啊。再说你那消防设备动作逻辑也有问题,你说火灾初期应该先有烟,还是先到温度。
回复
家辉
2005年01月23日 12:31:32
6楼
一般有排烟风机就要设火灾自动报警的。
回复
hitwb
2005年01月23日 14:14:42
7楼
那可不可以只在地下车库设报警,楼上的办公楼就不设置呢?
回复
lovfeng520
2005年01月23日 15:28:40
8楼
还是保守些好,为了自己也为了别人,不就是多画张图么!
回复
闪电喵哥
2005年01月23日 18:26:50
9楼

如果上面办公面积每层超过2000m2,就必须上火报。
回复
hungo
2005年01月25日 11:03:09
10楼
地下车库须设置,如果上面办公面积每层超过2000m2,也必须上火报
回复
ted160
2005年01月26日 21:19:48
11楼
同一9楼意见。和地下室无关。
回复

相关推荐

APP内打开