各回路电流和总电流的关系
zzh12345678910
2008年02月13日 15:29:57
来自于防雷减灾
只看楼主

各位朋友,问一个比较黄棒的问题,请教一 下。变压器的各个回路的整定电流累加起来有1000余A,但低压总路的整定电流只有500A,变压器是250KVA的,回路数22个。这样做匹配吗,有什么讲究没有?。有没有具体的规定。图纸是电力局下属公司画的。谢谢啦!

各位朋友,问一个比较黄棒的问题,请教一 下。变压器的各个回路的整定电流累加起来有1000余A,但低压总路的整定电流只有500A,变压器是250KVA的,回路数22个。这样做匹配吗,有什么讲究没有?。有没有具体的规定。图纸是电力局下属公司画的。谢谢啦!
免费打赏
sayakagirl
2008年02月14日 18:21:23
2楼
按容量计算计算电流,各回路整定电流相加不能用来衡量总进线开关的整定电流,你的概念完全错误。